Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Heinrich
Null-Leiter
Beiträge: 127
Registriert: Montag 29. August 2016, 21:41

Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Beitrag von Heinrich »

SPS hat geschrieben: Samstag 2. April 2022, 03:10

Ps. Ich hatte nur Drehstromgeräte ab 380 V bei der Firma gefunden.
Hattest du nicht von 230 V 1 Phasen Geräte geschrieben?
https://www.nfo-drives.de/wp-content/up ... ptimal.pdf

Oh oh, da habe ich wirklich einen Bock geschossen. Habe vor ein paar Jahren mal FUs gesucht mit kleiner Leistung und Drehstromanschluß, und keine gefunden. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht das es doch welche geben kann.
Also ja ich habe da einen mit Drewhstromanschluß. Das ist nicht toll, aber bei einen Gerät kann ich schon damit leben.
Der Umbau wird wegen Urlaub noch etwas dauern, ich werde Euch auf den laufenden halten.
Danke!
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1841
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Beitrag von IH-Elektriker »

DBY656 hat geschrieben: Samstag 2. April 2022, 19:54 Bei der Verwendung von CEE-Stecker und Leitung mit mind. 2,5mm² ist bei einem Ableitstrom größer 10mA ein zweiter Schutzleiter mit mindestens dem selben Querschnitt bis zu dem Punkt erforderlich an dem dieser nicht weniger als 10mm² Cu oder 16mm² Al aufweist.
Jein. In der Maschine schon, aber nicht mehr parallel zur Anschlussleitung. Das wurde in der Ausgabe 2018 geändert, früher war das so das man einen zweiten Schutzleiter ziehen musste was aber in der Praxis niemand gemacht hat....

Und das was hinter dem Speisepunkt der Maschine sprich CEE-Stecker kommt interessiert nicht.

Schutzziel war/ist das der eine vorhandene Schutzleiter ja beschädigt werden könnte und dann der zweite Schutzleiter wirksam wird. Daher ja auch das mit den 10mm² da man annimmt das ein solcher Querschnitt nicht beschädigt wird. Inzwischen sieht man schwere Gummischlauchleitung mit 2,5mm² wohl als ausreichend beständig gegen Beschädigungen an.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Beitrag von SPS »

Mit freundlichem Gruß sps
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1841
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Beitrag von IH-Elektriker »

SPS hat geschrieben: Montag 4. April 2022, 09:25 https://www.elektro.net/118641/ableitst ... mrichtern/
Der Beitrag fasst das ganze schön zusammen. Sobald es sich um Maschinen gemäß MRL handelt greift die EN60204-1 und deren Forderungen.
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Beitrag von tm90 »

SPS hatte auch vor kurzen eine Ableitstrom Fibel hier im Forum eingestellt. Da habe ich gelernt, dass es auch Ableitstrom Filter gibt. Vielleicht ist das auch noch ein Ansatzpunkt zum testen.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Beitrag von SPS »

tm90 hat geschrieben: Dienstag 5. April 2022, 20:50 SPS hatte auch vor kurzen eine Ableitstrom Fibel hier im Forum eingestellt. Da habe ich gelernt, dass es auch Ableitstrom Filter gibt. Vielleicht ist das auch noch ein Ansatzpunkt zum testen.

Diese hier?
https://epa.de/download/de/07_Dokumente ... _Fibel.pdf

Hatte nur nichts zu 1 Phasenwechselstrom gefunden. Darum ging es in der Ausgangsfrage
Mit freundlichem Gruß sps
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 913
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Frequenzumformer mit geringen Schutzleiterstrom

Beitrag von tm90 »

Da hat die Firma Schaffner einige im Sortiment.
https://www.schaffner.com/de/produkte/emv/
Antworten