Hallo erstmal,
ich habe eine Frage, die ihr mir sicher beantworten könnt, ich denke sogar sie wird euch langweilen:
Ist der auf Drehstromsteckdosen angegebene Stromwert, der Wert, der auf einem Leiter (bsp: L1) fließt?
Ich denke mir das so: Ich habe eine 32A Drehstromsteckdose und betreibe diese mit Nennlast, messe ich nun den Strom im Leiter L1 so müsste ich folglich 32A messen.
Drehstromsteckdose, HILFE
Klar, der Strom der über einen leiter (zb.L1) hinfließt muß ja auch wieder zurück. zb.über L2. Die Ströme auf den einzelnen leitern verschieben sich ständig. Immer ganz nach Phasenlage. Also darf bei einer 32A Steckdose, 32A fließen über eine Phase fließen da ja sowieso alles wieder zurück muss. Schließ ein Gerät an, 400V, 32A, cosPhi=1 -----> 12,8KW Das Gerät zieht also 32A und in der Steckdose fließen 32A über die Leute und zwar "über alle drei zusammen".