welche Sorte Trafoöl ist üblicherweise in MS-Öl-Trafos 250 kVA im Jahr 2014 eingefüllt worden ?
Vermutlich frei von PCB.
Aber ansonsten 'normales' Öl oder Siliconöl ?
...
. .
welche Sorte Trafoöl ist üblicherweise in MS-Öl-Trafos 250 kVA im Jahr 2014 eingefüllt worden ?
Vermutlich frei von PCB.
Aber ansonsten 'normales' Öl oder Siliconöl ?
...
. .
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Trafoöl 2014
Kurz die "Isolierflüssigkeit" in die Google-Suche geworfen:
http://media.kreissler24.de/Produktdate ... 20ZX-I.pdf
PS: Hat son 250 kVA-Trafo wirklich nur 3,5L Öl intus? Hätte gedacht dass das mehr ist..
http://media.kreissler24.de/Produktdate ... 20ZX-I.pdf
PS: Hat son 250 kVA-Trafo wirklich nur 3,5L Öl intus? Hätte gedacht dass das mehr ist..
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7761
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Trafoöl 2014
Hallo,
es sind 280 kg Öl.
Das Datenblatt kenne ich.
Bleibt die Frage nach dem Silicon.
...
es sind 280 kg Öl.
Das Datenblatt kenne ich.
Bleibt die Frage nach dem Silicon.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 97
- Registriert: Dienstag 18. Februar 2014, 07:33
- Wohnort: im Süden von Thüringen
Re: Trafoöl 2014
...kein Silicon rein!
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Trafoöl 2014
Moin Elt-Onkel,
der Trafo sieht wie ein Hermetik-Trafo aus. Bitte beim Befüllen die Herstellervorgaben hierzu beachten. In der Regel wird eine Temperatur des Öls im Befüllvorgang vorgegeben.
Hinweis: Bei Hermetik-Trafos dehnt sich das Öl (wie bei allen Trafos) aus. Durch das fehlende Ausdehnungsgefäß erfolgt der Druckausgleich über eine Verformung des Gehäuses. Hierzu ist es erforderlich, dass der Trafo wieder ordnungsgemäß verschlossen wird.
Gruß Olaf
der Trafo sieht wie ein Hermetik-Trafo aus. Bitte beim Befüllen die Herstellervorgaben hierzu beachten. In der Regel wird eine Temperatur des Öls im Befüllvorgang vorgegeben.
Hinweis: Bei Hermetik-Trafos dehnt sich das Öl (wie bei allen Trafos) aus. Durch das fehlende Ausdehnungsgefäß erfolgt der Druckausgleich über eine Verformung des Gehäuses. Hierzu ist es erforderlich, dass der Trafo wieder ordnungsgemäß verschlossen wird.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7761
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Trafoöl 2014
Hallo,
ich habe trotz fehlender Papiere meinem Herzen einen Stoß gegeben,
und den mit zwei Jahren Betriebsdauer (2014 - 2016) fast fabrikneuen Trafo
zu 50 % des Schrottpreises gekauft.
Der Trafo ist befüllt und betriebsbereit.
Leider hat irgendjemand die NS-Anschlußfahnen M20 abgebaut und mitgenommen.
Wenn also jemand einen kennt, der einen kennt ...
Für uns hätte eigentlich ein 160 kVA Trafo hingereicht.
Nun ist es ein 250er geworden.
Trotzdem sind es nur 120 mm² - Strippen, die am Abgang angetüddelt werden müssen.
Schön wäre es, wenn die Anschlußfahnen zwei Löcher hätten.
Eins für den Abgang, und eins für den Kugelbolzen.
...
ich habe trotz fehlender Papiere meinem Herzen einen Stoß gegeben,
und den mit zwei Jahren Betriebsdauer (2014 - 2016) fast fabrikneuen Trafo
zu 50 % des Schrottpreises gekauft.
Der Trafo ist befüllt und betriebsbereit.
Leider hat irgendjemand die NS-Anschlußfahnen M20 abgebaut und mitgenommen.
Wenn also jemand einen kennt, der einen kennt ...
Für uns hätte eigentlich ein 160 kVA Trafo hingereicht.
Nun ist es ein 250er geworden.
Trotzdem sind es nur 120 mm² - Strippen, die am Abgang angetüddelt werden müssen.
Schön wäre es, wenn die Anschlußfahnen zwei Löcher hätten.
Eins für den Abgang, und eins für den Kugelbolzen.
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Trafoöl 2014
Moin Elt-Onkel,
bitte beachten, dass die HH-Sicherung auch den Schutz für die Abgangsleitungen übernimmt. Ein größerer Trafo bedeutet auch mehr Kurzschlussleistung.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Trafoöl 2014
Moin Elt-Onkel,
frag wegen den Anschlussfahnen mal bei einem gewissen Elt-Onkel an, der sollte sowas aus einem Stück Flachkupfer herstellen können Und falls nicht macht dir sowas eigentlich jeder x-beliebige Schaltschrankbauer. Alternativ könntest du mal schauen ob die Fa. Druseidt da was passendes im Programm hat, die sind eigentlich immer meine erste Anlaufstelle wenn es um Hochstromtechnik geht.
Gruß Tobi
frag wegen den Anschlussfahnen mal bei einem gewissen Elt-Onkel an, der sollte sowas aus einem Stück Flachkupfer herstellen können Und falls nicht macht dir sowas eigentlich jeder x-beliebige Schaltschrankbauer. Alternativ könntest du mal schauen ob die Fa. Druseidt da was passendes im Programm hat, die sind eigentlich immer meine erste Anlaufstelle wenn es um Hochstromtechnik geht.
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7761
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Trafoöl 2014
Hallo,
Was spricht denn gegen 16 Ampere ?
...
.
Aber noch ist es nicht verboten, kleinere HH-Sicherungen einzubauen.