Trafoöl 2014
Verfasst: Donnerstag 25. Februar 2021, 16:56
von Elt-Onkel
Hallo,
welche Sorte Trafoöl ist üblicherweise in MS-Öl-Trafos 250 kVA im Jahr 2014 eingefüllt worden ?
Vermutlich frei von PCB.
Aber ansonsten 'normales' Öl oder Siliconöl ?
...
.
.
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Donnerstag 25. Februar 2021, 23:02
von froebel88
Kurz die "Isolierflüssigkeit" in die Google-Suche geworfen:
http://media.kreissler24.de/Produktdate ... 20ZX-I.pdf
PS: Hat son 250 kVA-Trafo wirklich nur 3,5L Öl intus? Hätte gedacht dass das mehr ist..
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Freitag 26. Februar 2021, 00:31
von Elt-Onkel
Hallo,
es sind 280 kg Öl.
Das Datenblatt kenne ich.
Bleibt die Frage nach dem Silicon.
...
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Freitag 26. Februar 2021, 07:33
von Thommy62
...kein Silicon rein!
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Freitag 26. Februar 2021, 10:41
von froebel88
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Freitag 26. Februar 2021, 00:31
Hallo,
es sind 280 kg Öl.
Klar, steht ja auch auf dem Schild..
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Samstag 27. Februar 2021, 04:49
von Olaf S-H
Moin Elt-Onkel,
der Trafo sieht wie ein Hermetik-Trafo aus. Bitte beim Befüllen die Herstellervorgaben hierzu beachten. In der Regel wird eine Temperatur des Öls im Befüllvorgang vorgegeben.
Hinweis: Bei Hermetik-Trafos dehnt sich das Öl (wie bei allen Trafos) aus. Durch das fehlende Ausdehnungsgefäß erfolgt der Druckausgleich über eine Verformung des Gehäuses. Hierzu ist es erforderlich, dass der Trafo wieder ordnungsgemäß verschlossen wird.
Gruß Olaf
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Montag 1. März 2021, 08:27
von Elt-Onkel
Hallo,
ich habe trotz fehlender Papiere meinem Herzen einen Stoß gegeben,
und den mit zwei Jahren Betriebsdauer (2014 - 2016) fast fabrikneuen Trafo
zu 50 % des Schrottpreises gekauft.
Der Trafo ist befüllt und betriebsbereit.
Leider hat irgendjemand die NS-Anschlußfahnen M20 abgebaut und mitgenommen.
Wenn also jemand einen kennt, der einen kennt ...
Für uns hätte eigentlich ein 160 kVA Trafo hingereicht.
Nun ist es ein 250er geworden.
Trotzdem sind es nur 120 mm² - Strippen, die am Abgang angetüddelt werden müssen.
Schön wäre es, wenn die Anschlußfahnen zwei Löcher hätten.
Eins für den Abgang, und eins für den Kugelbolzen.
...
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Montag 1. März 2021, 18:21
von Olaf S-H
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Montag 1. März 2021, 08:27
... Nun ist es ein 250er geworden.
Trotzdem sind es nur 120 mm² - Strippen, die am Abgang angetüddelt werden müssen. ...
Moin Elt-Onkel,
bitte beachten, dass die HH-Sicherung auch den Schutz für die Abgangsleitungen übernimmt. Ein größerer Trafo bedeutet auch mehr Kurzschlussleistung.
Gruß Olaf
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Montag 1. März 2021, 19:10
von Tobi P.
Moin Elt-Onkel,
frag wegen den Anschlussfahnen mal bei einem gewissen Elt-Onkel an, der sollte sowas aus einem Stück Flachkupfer herstellen können
Und falls nicht macht dir sowas eigentlich jeder x-beliebige Schaltschrankbauer. Alternativ könntest du mal schauen ob die Fa. Druseidt da was passendes im Programm hat, die sind eigentlich immer meine erste Anlaufstelle wenn es um Hochstromtechnik geht.
Gruß Tobi
Re: Trafoöl 2014
Verfasst: Montag 1. März 2021, 22:34
von Elt-Onkel
Hallo,
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Montag 1. März 2021, 18:21
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Montag 1. März 2021, 08:27
... Nun ist es ein 250er geworden.
Trotzdem sind es nur 120 mm² - Strippen, die am Abgang angetüddelt werden müssen. ...
Moin Elt-Onkel,
bitte beachten, dass die HH-Sicherung auch den Schutz für die Abgangsleitungen übernimmt. Ein größerer Trafo bedeutet auch mehr Kurzschlussleistung.
Gruß Olaf
Aber noch ist es nicht verboten, kleinere HH-Sicherungen einzubauen.
Was spricht denn gegen 16 Ampere ?
...
.