Hallo zusammen,
ich habe bis morgen eine kleine Hausaufgabe auf.
Kann mir dabei jemand helfen, vielleicht mit kleiner Erklärung ?
1) Auf dem Leistungsschild eines Verbrauchers findet man folgende Angaben: P(ab) = 5 kW; n = 85 %; U = 230 V
a) Wie groß ist die elektrische Leistung, in diesem Verbraucher zugeführt werden muss ?
b) Wie groß ist die Stromstärke in der Zuleitung ?
2) Eine 7-Segment-Anzeige nimmt bei einer Spannung von 1,6 V eine Stromstärke von 10 mA pro Segment auf. Die Anzeige hat eine tägliche Betriebsdauer von 9,5 h. 1 kWh kostet 0,35 EUR
a) Wie viel Wh verbraucht die Anzeoge in 1 Monat(30 Tage) ?
b) Wie lange (Tage, Monate, Jahre) kann die Anzeige arbeiten, bis sie für 1 EUR elektrische Energie verbraucht hat?
Vielen Dank
andrO
Aufgaben zur Elektrotechnik
ja schon, ist dieser Ansatz, bzw. die Rechnung richtig ?
a) n= Pab/Pzu => Pzu = Pab/n
Pzu = 5kw / 85% = 5,88 (aufgerundet)
b) P = U * I => I = P/U
I = 5880W/230V = 25,565 A (aufgerundet)
2)
a) P = U * I => P = 16V*0,01A = 0,16W
0,16W * 7 = 1,12W // für 7 Segmente
1,12W * 9,5h = 10,64 kWh (pro Tag)
10,64kWh * 30d = 319,2 kWh (pro Monat) d = days -> Tage
a) n= Pab/Pzu => Pzu = Pab/n
Pzu = 5kw / 85% = 5,88 (aufgerundet)
b) P = U * I => I = P/U
I = 5880W/230V = 25,565 A (aufgerundet)
2)
a) P = U * I => P = 16V*0,01A = 0,16W
0,16W * 7 = 1,12W // für 7 Segmente
1,12W * 9,5h = 10,64 kWh (pro Tag)
10,64kWh * 30d = 319,2 kWh (pro Monat) d = days -> Tage
a) n= Pab/Pzu => Pzu = Pab/n
Pzu = 5kw / 85% = 5,88 (aufgerundet)
b) P = U * I => I = P/U
I = 5880W/230V = 25,565 A (aufgerundet)
richtig!!!
a) P = U * I => P = 16V*0,01A = 0,16W falsch siehe nächste Zeile
P = U * I => P = 1,6V*0,01A = 16mW |damit ist die weitere Rechnung auch falsch!|
0,16W * 7 = 1,12W // für 7 Segmente
1,12W * 9,5h = 10,64 kWh (pro Tag)
10,64kWh * 30d = 319,2 kWh (pro Monat) d = days -> Tage
Pzu = 5kw / 85% = 5,88 (aufgerundet)
b) P = U * I => I = P/U
I = 5880W/230V = 25,565 A (aufgerundet)
richtig!!!
a) P = U * I => P = 16V*0,01A = 0,16W falsch siehe nächste Zeile
P = U * I => P = 1,6V*0,01A = 16mW |damit ist die weitere Rechnung auch falsch!|
0,16W * 7 = 1,12W // für 7 Segmente
1,12W * 9,5h = 10,64 kWh (pro Tag)
10,64kWh * 30d = 319,2 kWh (pro Monat) d = days -> Tage