Blackout
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Blackout
Hallo,
die Details hier:
http://www.netzfrequenzmessung.de/aktuelles.htm#2019_01
Zur Verdeutlichung:
Es gab am 10.1.19 um 20:00 Uhr keine Reserven zur Regelung mehr.
Null Komma Null Null.
Wenn das etwas länger angedauert hätte, hätte man Abschaltungen vornehmen müssen.
…
die Details hier:
http://www.netzfrequenzmessung.de/aktuelles.htm#2019_01
Zur Verdeutlichung:
Es gab am 10.1.19 um 20:00 Uhr keine Reserven zur Regelung mehr.
Null Komma Null Null.
Wenn das etwas länger angedauert hätte, hätte man Abschaltungen vornehmen müssen.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 106
- Registriert: Samstag 4. Juli 2015, 10:40
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Blackout
Hallo,
auch die anderen Artikel der NZZ,
die unten angehängt sind,
sollte man lesen.
Auch wenn sie mit dem Thema nicht direkt etwas zu tun haben.
Sehr entwaffnend ist der Beitrag aus 2016 über das Märchen der Energiewende.
Man möge die 7 Fragen und die zugehörigen Antworten lesen.
So, nun aber zurück zum Thema.
...
auch die anderen Artikel der NZZ,
die unten angehängt sind,
sollte man lesen.
Auch wenn sie mit dem Thema nicht direkt etwas zu tun haben.
Sehr entwaffnend ist der Beitrag aus 2016 über das Märchen der Energiewende.
Man möge die 7 Fragen und die zugehörigen Antworten lesen.
So, nun aber zurück zum Thema.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Blackout
Das kann man fast als für Medizin typisch ansehen.
In VDE 0100 - 710 steht etwas zu Meldeleuchten in medizinischen Bereichen für das medizinische Personal.
Praktische Auswirkung eine SV Hauptleitung im KH ambulanter OP - Bereich wird angebohrt und fällt aus. Die Hupsignale werden durch das medizinische Personal abgeschaltet und quittiert, die rote ML bleibt, so Birne oder LED ganz.
Erst bei der nächsten allfälligen halbjährlichen Prüfung wird das zuerst optisch durch den SV bemerkt und dann ein korrigierendes Handeln
eingeleitet. EFK`s gibt es dort nicht.
Soweit zur Information der Mediziner über die Technik und vorhandene Arbeitskräfte und Konsolität von Normen und Arbeitsschutz.
In VDE 0100 - 710 steht etwas zu Meldeleuchten in medizinischen Bereichen für das medizinische Personal.
Praktische Auswirkung eine SV Hauptleitung im KH ambulanter OP - Bereich wird angebohrt und fällt aus. Die Hupsignale werden durch das medizinische Personal abgeschaltet und quittiert, die rote ML bleibt, so Birne oder LED ganz.
Erst bei der nächsten allfälligen halbjährlichen Prüfung wird das zuerst optisch durch den SV bemerkt und dann ein korrigierendes Handeln
eingeleitet. EFK`s gibt es dort nicht.
Soweit zur Information der Mediziner über die Technik und vorhandene Arbeitskräfte und Konsolität von Normen und Arbeitsschutz.
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Blackout
Moin Funker,
vor einiger Zeit im Kreißsaal:
Wir müssen einmal kurz die grünen Steckdosen testen. Können Sie bitte alle Geräte in die orangen Steckdosen einstecken.
Ja, erledigt. Ähm, eine Frage hierzu: Warum sind die Steckdosen denn unterschiedlich gefärbt?
Ich ziehe mir jetzt noch 2 x den Dr. Schiwago rein und operiere mich dann lieber selbst.
Gruß Olaf
vor einiger Zeit im Kreißsaal:
Wir müssen einmal kurz die grünen Steckdosen testen. Können Sie bitte alle Geräte in die orangen Steckdosen einstecken.
Ja, erledigt. Ähm, eine Frage hierzu: Warum sind die Steckdosen denn unterschiedlich gefärbt?
Ich ziehe mir jetzt noch 2 x den Dr. Schiwago rein und operiere mich dann lieber selbst.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Blackout
https://www.next-kraftwerke.de/energie- ... tzfrequenz
Hier noch eine andere Darstellung zu dem Thema in Januar
Hier noch eine andere Darstellung zu dem Thema in Januar
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Blackout
Hallo,
von ARD Kontraste:
31 Stunden Stromausfall in Berlin.
Im Stadtteil Köpenick waren 31'000 Haushalte betroffen.
(Vielleicht kann es jemand auf Youtube konservieren.)
Zur Erinnerung:
Eine Schweizer Baufirma hatte mit einer Horizontal-Bohrung beide 110 kV - Strippen vom HS-Ring erwischt.
Eine Trassenauskunft hatte man nicht eingeholt.
…
.
https://www.daserste.de/information/pol ... n-104.html
von ARD Kontraste:
31 Stunden Stromausfall in Berlin.
Im Stadtteil Köpenick waren 31'000 Haushalte betroffen.
(Vielleicht kann es jemand auf Youtube konservieren.)
Zur Erinnerung:
Eine Schweizer Baufirma hatte mit einer Horizontal-Bohrung beide 110 kV - Strippen vom HS-Ring erwischt.
Eine Trassenauskunft hatte man nicht eingeholt.
…
.
https://www.daserste.de/information/pol ... n-104.html
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Blackout
Hallo,
nochmal ARD Kontraste:
Hacker Angriff auf Energieversorger.
…
.
https://www.daserste.de/information/pol ... n-104.html
nochmal ARD Kontraste:
Hacker Angriff auf Energieversorger.
…
.
https://www.daserste.de/information/pol ... n-104.html
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Blackout
Hallo,
schon wieder Berlin.
Nun sind es schon 6 Stunden ohne Strom am Alexanderplatz für 600 Haushalte.
Fehler in einer Mittelspannungsschaltanlage.
…
.
https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/s ... anderplatz
schon wieder Berlin.
Nun sind es schon 6 Stunden ohne Strom am Alexanderplatz für 600 Haushalte.
Fehler in einer Mittelspannungsschaltanlage.
…
.
https://www.bz-berlin.de/berlin/mitte/s ... anderplatz
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Blackout
Hallo,
eine Sendung vom RBB.
Sehr schön aufgemacht.
Interessantes Detail:
Krankenhäuser haben eine 30 Stunden Sprit-Reserve.
Aber den Katastrophenfall schließen die Lieferanten die Versorgungsverpflichtung aus.
In Berlin gibt es ein eigenes Meldesystem über die Füllmenge der Tanks der Notstromdiesel.
Die Berliner Wasserwerke haben die Tankreserve.
…
.
https://www.rbb-online.de/wahrheit/archiv/blackout.html
eine Sendung vom RBB.
Sehr schön aufgemacht.
Interessantes Detail:
Krankenhäuser haben eine 30 Stunden Sprit-Reserve.
Aber den Katastrophenfall schließen die Lieferanten die Versorgungsverpflichtung aus.
In Berlin gibt es ein eigenes Meldesystem über die Füllmenge der Tanks der Notstromdiesel.
Die Berliner Wasserwerke haben die Tankreserve.
…
.
https://www.rbb-online.de/wahrheit/archiv/blackout.html