Hallo,
Hochspannungsfreileitungen werden so gebaut, daß in der Feldmitte noch ein Sicherheitsabstand zu einem 4,00m LKW verbleibt.
Üblicherweise erlauben NB nur die Durchfahrt von 'normalen' LKW's.
Also hängen z.B. 110 kV Strippen mindestens 5,50m über Grund.
Aber welche Höhen über dem Acker werden denn tatsächlich (normalerweise) gebaut ?
(Die 380 kV-Leitung über die Ems ist NICHT gemeint.)
Gibt es Listen ?
Gibt es Normen ?
…
Durchhang von Freileitungen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7747
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 210
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Durchhang von Freileitungen
Moin,
hier ein interessantes PDF auch mit Benennung einer Norm.
https://www.transnetbw.de/uploads/2014- ... 5-85-1.pdf
Freileitungsnorm DIN EN 50341
Gruß
Josupei
hier ein interessantes PDF auch mit Benennung einer Norm.
https://www.transnetbw.de/uploads/2014- ... 5-85-1.pdf
Freileitungsnorm DIN EN 50341
Gruß
Josupei