Durchhang von Freileitungen

Verfasst: Dienstag 9. Oktober 2018, 23:37
von Elt-Onkel
Hallo,

Hochspannungsfreileitungen werden so gebaut, daß in der Feldmitte noch ein Sicherheitsabstand zu einem 4,00m LKW verbleibt.

Üblicherweise erlauben NB nur die Durchfahrt von 'normalen' LKW's.

Also hängen z.B. 110 kV Strippen mindestens 5,50m über Grund.

Aber welche Höhen über dem Acker werden denn tatsächlich (normalerweise) gebaut ?
(Die 380 kV-Leitung über die Ems ist NICHT gemeint.)

Gibt es Listen ?
Gibt es Normen ?



Re: Durchhang von Freileitungen

Verfasst: Mittwoch 10. Oktober 2018, 09:41
von Josupei
Moin,

hier ein interessantes PDF auch mit Benennung einer Norm.

https://www.transnetbw.de/uploads/2014- ... 5-85-1.pdf

Freileitungsnorm DIN EN 50341

Gruß
Josupei