Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 03:57
von Elt-Onkel
Hallo,
kann jemand erklären, warum die allseits so beliebten 'Affenschaukeln' nicht mehr Stand der Technik sind ?
(Zitat aus WWW v.elektro.net.)
…
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 08:44
von Snippy30
Ich stelle jetzt mal eine Vermutung auf und sehe in der nicht zugelassenen Variante eine höhere Gefahr eines "Aderbruchs" in der Leitung. Die Bewegungsenergie ist hierbei mehr auf einen Punkt gerichtet. Bei der zugelassenen Variante wird das ganze Kabel, bzw. die Leitung weniger gedreht und geknickt. Auch sehe ich hier die Quetschgefahr zwischen Schaltschrank und Türe kleiner.
Wo steht den diese Norm?
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 10:17
von Strommensch
Hallo,
woher stammt die Information das die "Affenschaukel" nicht mehr zulässig ist?
Gruss
Strommensch
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 10:17
von Elt-Onkel
Hallo,
das ist keine Norm, das ist eine Meinung aus dem WWW.
Nun suchen wir die Begründung.
…
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 10:24
von cyclist
Hallo Elt-Onkel,
woher stammt denn das von dir auf den Server der steckdose hochgeladene Bild?
Besitzt du hierfür die erforderlichen Rechte, das Bild, zumal ohne Angabe der Quelle, hier hochladen zu dürfen?
Die Verletzung von Urheberrechten ist nun mal kein Kavaliersdelikt.
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 10:35
von Elt-Onkel
Moin der Herr,
noch ist das Zitieren von Literaturauszügen in Deutschland erlaubt.
…
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 10:43
von Elt-Onkel
Hallo,
kehren wir nun zur Frage zurück, und widmen uns der Technik und Wissenserweiterung.
…
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 11:06
von Tobi P.
Moin,
Snippy30 hat es auf den Punkt gebracht. Bei der Affenschaukel wird die Verbindung auf Biegung belastet, das kann eher zu Ermüdungsbrüchen führen als die "neue" Variante bei der die Verbindung auf Torsion belastet wird. Ein normatives Verbot oder irgendein Verbot der klassischen Affenschaukel ist mir nicht bekannt aber unsere Schaltschrankbauer wenden schon seit Jahren die "neue" Variante an.
Welche man anwendet - tja, das muss man schon selbst entscheiden. Bei einem Schaltschrank der in zehn Jahren vielleicht dreimal geöffnet wird macht es wohl keinen Unterschied, bei einem Schaltschrank der pro Tag dreissigmal geöffnet wird allerdings schon.
Gruß Tobi, die "neue" Variante verwendend
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 13:21
von Joachim
Die Begründung mit der Leitungsbelastung nur auf Torsion statt zusätzlich auch auf Biegung findet sich so auch von Hr. Hörmann in einem
Beitrag der de.
Re: Schaltschrankverkabelung
Verfasst: Freitag 22. Juni 2018, 14:42
von cyclist
Hallo Elt-Onkel,
kehren wir nun zur Frage zurück, und widmen uns der Technik und Wissenserweiterung.
und ein Zitat ohne Angabe der Quelle ist nun mal wertlos und es kann auch nicht nachvollzogen werden, woher die Forderung nach der anderen Leitungsführung stammt. Wie man fachlich korrekt zitiert, sollte dir eigentlich bekannt sein. Und bezüglich Urheberrecht ists zudem auch noch bedenklich...