Magnetventil Prüfen

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Magnetventil Prüfen

Beitrag von Strommensch »

Hallo Zusammen,

es soll Überprüft werden ob ein Magnetventil zuverlässig schaltet.
Das geschaltet Medium ist Druckluft. Um die Schaltvorgang zu überprüfen, habe ich mir folgenden Versuchsaufbau erdacht:
2 Kanal Datenlogger, Kanal 1 parallel zur Ansteuerung vom Magnetventil, Kanal 2 Druckschalter Parallel zum Ausgang vom Magnetventil.
So sollte man Kontrollieren können was passiert wenn das Magnetventil angesteuert wird.

In dem Praxistest hat sich aber gezeigt das der Druckschalter nicht "schnell" genug schaltet. Zyklische Ansteuerung des Magnetventils dauert ca. 500ms, da mag der Druckschalter gar nicht recht schalten.
Skizze Versuch.jpg
Hat jemand eine Idee wie man das anders lösen könnte?

Gruss

Strommensch
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Re: Magnetventil Prüfen

Beitrag von langer »

Hallihallo

habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das Ventil wird für 500 ms ein- und dann wieder ausgeschaltet.
Du möchtest wissen, ob es das auch getan hat.

Wenn dem so ist, könntest Du ein Ventil mit Stellungsüberwachung benutzen, Du könntest auch einen der Menge angepassten Durchflusssensor benutzen.

Viele Grüße
langer
Strommensch
Null-Leiter
Beiträge: 237
Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 14:18

Re: Magnetventil Prüfen

Beitrag von Strommensch »

Hallo Langer,

genau, die Ansteuerungszeit ist 500ms und ich muss wissen ob das Ventil geschaltet hat.
Akustisch ist das Schalten zu hören, aber ob der Luftstrom/Durchfluss zu Stande kommt, ist fraglich.
Das Magnetventil ist gegeben und kann nicht gewechselt werden.
Danke für den Hinweis mit dem Durchflusssensor, hast du Erfahrung mit der Reaktionszeit dieser Sensoren?
Können Änderungen im ms-Bereich erfasst werden?

Gruss

Strommensch
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7748
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Magnetventil Prüfen

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

dazu fallen mir zwei Dinge ein:

A) Mein Kompressor hat ein Ventil mit Vorsteuerung.
Welche Sorte ist denn das Magnetventil ?

B) Gas (Luft) ist komprimierbar.
Daraus ergibt sich, daß der Drucksensor 'das Nachsehen hat'.

Also muß der Drucksensor so kurz wie möglich hinter dem Magnetventil eingebaut sein.
Jegliche weitere Rohrleitung ist kontraproduktiv.

Anstelle von Luft besser Wasser nehmen.

Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Re: Magnetventil Prüfen

Beitrag von langer »

Hallo Strommensch,

zu möglichen Reaktionszeiten kann ich Dir leider nichts sagen.

In Abhängigkeit vom Medium könnte man doch mal einen Außendiensteler einer entsprechenden Fachfirma kommen lassen und solche Durchflusssensoren ausprobieren.

Viele Grüße
langer
Falcon4
Null-Leiter
Beiträge: 770
Registriert: Freitag 15. April 2005, 23:02
Wohnort: Lower Saxony
Kontaktdaten:

Re: Magnetventil Prüfen

Beitrag von Falcon4 »

Moin Strommensch,

Du sprichst von einem Druckschalter also mit Mechanik etc. Probier es mal mit einem Analogen druckaufnehmer und passiger Auswertung. Eventuell die Messtelle vor das Ventil setzen und vom Druckabfall messen kommt aber auf deine Anlage und Anwendung an. Vor dem Ventil können auch andere (Druckluft-)Verbraucher für das abfallen des Drucks in Frage kommen.

MFG
Falcon4
E-Jens
Null-Leiter
Beiträge: 710
Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
Wohnort: im Norden

Re: Magnetventil Prüfen

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

irgendeiner muss sich doch Gedanken gemacht haben wieso dieses Magnetventil eingebaut wurde und wie alles zusammen funktioniert!

Was ist die Aufgabe dieser Anwendung?
Gruß Jens
Antworten