Kuhstall an Stromerzeuger? Wie?
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Kuhstall an Stromerzeuger? Wie?
Moin,
kurz und knapp gefragt:
Bauer Müller aus dem Münsterländischen hat wegen Schneechaos keinen Strom, wie alle Nachbarn auch.
Wie kann ein Stromerzeuger der Feuerwehr (Schutztrennung mit Potentialausgleich) sicher angeschlossen werden, um Müllers Johann wenigstens das melken zu ermöglichen, damit wir auch morgen noch ?Müller-Milch? kaufen können?
Gehen wir davon aus, dass nur etwas Stallbeleuchtung und die Melkmaschine (Festanschluss) versorgt werden wollen, Kühlung bleibt aus.
Gruß, harmi
kurz und knapp gefragt:
Bauer Müller aus dem Münsterländischen hat wegen Schneechaos keinen Strom, wie alle Nachbarn auch.
Wie kann ein Stromerzeuger der Feuerwehr (Schutztrennung mit Potentialausgleich) sicher angeschlossen werden, um Müllers Johann wenigstens das melken zu ermöglichen, damit wir auch morgen noch ?Müller-Milch? kaufen können?
Gehen wir davon aus, dass nur etwas Stallbeleuchtung und die Melkmaschine (Festanschluss) versorgt werden wollen, Kühlung bleibt aus.
Gruß, harmi
Gruß, der Harmi
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Sorry, nicht richtig gelesen!
Zur Diskussion:
Was spricht gegen folgende Vorgehensweise:
Aufputz Stecker, wie beim Campingwagen montieren.
Von dem Stecker auf die Sicherung des Stromkreises (vorher die Netzzuleitung abklemmen).
Der Stromerzeuger ist geerdet und verfügt über einen FI.
Die Erdung des Stromerzeugers mit dem Potentialausgleich des Stalles verbinden, das müsste gefahrlos funktionieren!
Gruß
Karl
Zur Diskussion:
Was spricht gegen folgende Vorgehensweise:
Aufputz Stecker, wie beim Campingwagen montieren.
Von dem Stecker auf die Sicherung des Stromkreises (vorher die Netzzuleitung abklemmen).
Der Stromerzeuger ist geerdet und verfügt über einen FI.
Die Erdung des Stromerzeugers mit dem Potentialausgleich des Stalles verbinden, das müsste gefahrlos funktionieren!
Gruß
Karl
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Nee nee, der Stromerzeuger hat keinen FI und wird auch nicht geerdet, weil er halt über Schutztrennung mit Potentialausgleich verfügt (ist bei Feuerwehrs so üblich, DIN 14685, Stromerzeuger der Feuerwehr)Original von Karl
Sorry, nicht richtig gelesen!
Zur Diskussion:
Was spricht gegen folgende Vorgehensweise:
Aufputz Stecker, wie beim Campingwagen montieren.
Von dem Stecker auf die Sicherung des Stromkreises (vorher die Netzzuleitung abklemmen).
Der Stromerzeuger ist geerdet und verfügt über einen FI.
Die Erdung des Stromerzeugers mit dem Potentialausgleich des Stalles verbinden, das müsste gefahrlos funktionieren!
Gruß
Karl
Gruß, harmi
Gruß, der Harmi
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Moin,Original von Karl
Hallo Harmi,
wenn Du den Potentialausgleich an die Potentialausgleichschiene des Stalles hängst, dann ist eine Erdung zwangsläufig vorhanden.
Was spricht dagegen einen FI hinter den Aufputzstecker zu setzen? FI ist im Stall ein muss!
Gruß
Karl
Ist nur die Frage, ob der FI auch wirklich im Fehlerfall herausspringt. Der Sternpunkt des Stromerzeugers ist ja nicht geerdet / mit dem Potentialausgleich verbunden.
Gruß, harmi
Gruß, der Harmi
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der gültigen Rechtsvorschriften (Erstellungsdatum) erstellt. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Ein Rechtsanspruch gegen den Verfasser oder Dritte, bezogen auf Aussagen dieses Beitrags, besteht nicht.
Hallo Harmi,
in dem Fall springt der FI nicht, weil Du ein IT-System hast.
Inwieweit das ein Verstoß gegen die VDE-Bestimmungen wäre, kann Dir sicher Olaf sagen.
Nach meinen Informationen muss eine landwirtschaftliche Betriebsstätte mit einem TT-System betrieben werden. Ich bin aber, was VDE angeht nicht so aktuell, wie Olaf!
Gruß
Karl
in dem Fall springt der FI nicht, weil Du ein IT-System hast.
Inwieweit das ein Verstoß gegen die VDE-Bestimmungen wäre, kann Dir sicher Olaf sagen.
Nach meinen Informationen muss eine landwirtschaftliche Betriebsstätte mit einem TT-System betrieben werden. Ich bin aber, was VDE angeht nicht so aktuell, wie Olaf!
Gruß
Karl
- harmi
- Beiträge: 2462
- Registriert: Donnerstag 9. September 2004, 07:17
- Wohnort: Grafschaft Bentheim
Moin,Original von Karl
Hallo Harmi,
in dem Fall springt der FI nicht, weil Du ein IT-System hast.
Inwieweit das ein Verstoß gegen die VDE-Bestimmungen wäre, kann Dir sicher Olaf sagen.
Nach meinen Informationen muss eine landwirtschaftliche Betriebsstätte mit einem TT-System betrieben werden. Ich bin aber, was VDE angeht nicht so aktuell, wie Olaf!
Gruß
Karl
wäre sicherlich interessant, wie so etwas im Notfall (also Schneechaos) dann greift.
Entweder melken mit IT oder per Hand
Gruß, harmi
Gruß, der Harmi