Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S

Beitrag von SPS »

Hallo, jetzt gibt es bei Pollin PRCD-S+.
https://www.pollin.de/p/sicherheitsleit ... 0ma-552069

Waren für 230V nicht blaue Deckel vorgesehen? Bei Rot denke ich an 400 V CEE ...

Hier eine Info des Herstellers. http://prcd-s.info/

Für was steht das +?
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S

Beitrag von Tobi P. »

Moin SPS,

die Farbkennzeichnungen gelten nur für CEE, für Schuko haben die keine Bedeutung.


Gruß Tobi
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S

Beitrag von SPS »

Danke Tobi, ich hatte es auch so in Erinnerung. War mir jedoch nicht mehr sicher. respekt1

Was ist der Unterschied zwischen einem normalen PRCD-S von anderen Herstellern und dem PRCD-S+ von PCE ?
bo_93
Null-Leiter
Beiträge: 263
Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11

Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S

Beitrag von bo_93 »

Moin SPS,
in einem anderen Beitrag hast du ja selbst schon auf die Seite verlinkt: http://prcd-s.info/funktionsweise/#1475 ... 754bf-4d4f ,
dort findest die PRCD-S+ ganz gut beschrieben.

Die augenscheinlichsten Unterschiede:
- Testtaste entfällt, Selbsttest wird vor jedem Einschalten durchgeführt
- Erkennt (i.d.R.) "Fehlbedienung mit Handschuhen" und lässt Einschalten nicht zu (die PRCD-S lassen sich bei Spannung auf dem PE einschalten, wenn du dabei z.B. isolierende Handschuhe trägst)
- signalisiert Fehler durch rotes Blinken / Leuchten

Gruß

bo_93
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S

Beitrag von SPS »

Ja, bo_93 dank1
ich hatte diese Tabelle gesehen. Da wird nur zwischen normalen RCD und PRCD gegenüber einem PRCD-S+ unterschieden
Der Eintrag was ein PRCD-S+ gegenüber einem PRCD-S besser kann, fehlt.
http://prcd-s.info/wp-content/uploads/2 ... A1_web.pdf

Da hast du ja schon einige Punkte angesprochen.

Mir war noch nicht klar ,was davon die Konkurrenz kann.
Hier mal bei Kopp nachgesehen
https://www.kopp.eu/de/service/praktisc ... ter-prcd-s
Antworten