Seite 1 von 1
Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S
Verfasst: Freitag 23. Februar 2018, 18:22
von SPS
Hallo, jetzt gibt es bei Pollin PRCD-S+.
https://www.pollin.de/p/sicherheitsleit ... 0ma-552069
Waren für 230V nicht blaue Deckel vorgesehen? Bei Rot denke ich an 400 V CEE ...
Hier eine Info des Herstellers.
http://prcd-s.info/
Für was steht das +?
Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S
Verfasst: Freitag 23. Februar 2018, 19:10
von Tobi P.
Moin SPS,
die Farbkennzeichnungen gelten nur für CEE, für Schuko haben die keine Bedeutung.
Gruß Tobi
Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S
Verfasst: Freitag 23. Februar 2018, 19:22
von SPS
Danke Tobi, ich hatte es auch so in Erinnerung. War mir jedoch nicht mehr sicher.
Was ist der Unterschied zwischen einem normalen PRCD-S von anderen Herstellern und dem PRCD-S+ von PCE ?
Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S
Verfasst: Freitag 23. Februar 2018, 22:43
von bo_93
Moin SPS,
in einem anderen Beitrag hast du ja selbst schon auf die Seite verlinkt:
http://prcd-s.info/funktionsweise/#1475 ... 754bf-4d4f ,
dort findest die PRCD-S+ ganz gut beschrieben.
Die augenscheinlichsten Unterschiede:
- Testtaste entfällt, Selbsttest wird vor jedem Einschalten durchgeführt
- Erkennt (i.d.R.) "Fehlbedienung mit Handschuhen" und lässt Einschalten nicht zu (die PRCD-S lassen sich bei Spannung auf dem PE einschalten, wenn du dabei z.B. isolierende Handschuhe trägst)
- signalisiert Fehler durch rotes Blinken / Leuchten
Gruß
bo_93
Re: Sicherheitsleitung, PCE, PRCD-S
Verfasst: Samstag 24. Februar 2018, 00:25
von SPS
Ja, bo_93
ich hatte diese Tabelle gesehen. Da wird nur zwischen normalen RCD und PRCD gegenüber einem PRCD-S+ unterschieden
Der Eintrag was ein PRCD-S+ gegenüber einem PRCD-S besser kann, fehlt.
http://prcd-s.info/wp-content/uploads/2 ... A1_web.pdf
Da hast du ja schon einige Punkte angesprochen.
Mir war noch nicht klar ,was davon die Konkurrenz kann.
Hier mal bei Kopp nachgesehen
https://www.kopp.eu/de/service/praktisc ... ter-prcd-s