Brandschutz Verlegung auf Holz

Verfasst: Freitag 25. November 2005, 17:02
von oldie55
Werte Forum Leser,
ein junger Kollege von mir, hatte vor kurzem die Meisterprüfung im Elektrohandwerk gemacht. Wir diskutierten über Leitungsverlegung, unter anderm war er der Meinung, daß heute NYM auf Holz ( z.B. im Dachgeschoß) nicht mehr mit Nagelschellen verlegt werden darf. Es soll stattdessen immer Kabelkanal oder Rohr verwendet werden. Wir konnten aber in dem Gespräch nicht klären in welcher Norm das zu finden ist.

Gruß Oldie55

Verfasst: Freitag 25. November 2005, 17:38
von SPS
Hallo oldie55,

diese Aussage habe ich auch schon einige male gehört.
Mit dem gleichen ergebnis, keiner kann sagen wo es steht.

Das soll mit dem Arbeiten vom Holz zu tun haben...

mfg sps

Verfasst: Freitag 25. November 2005, 20:07
von Olaf S-H
Moinmoin SPS,

dann dürfte man auch keine Leitungen uP verlegen, da viele Gebäude nach einiger Zeit Setzrisse aufzeigen.

Gruß Olaf

Verfasst: Freitag 25. November 2005, 21:56
von SPS
Hallo Olaf,

ich denke deshalb hat auch keiner eine Quelle gefunden.

mfg sps

Verfasst: Sonntag 27. November 2005, 17:09
von kabelaffe
Hallo

Höre ich das erstemal!

Wie installieren die dann Häuser in Rahmenbauweise??????


Gruß Kabelaffe

Verfasst: Montag 28. November 2005, 13:20
von oldie55
Hallo Leute,
an den Antworten erkenne ich, daß hier in diesem Fall keine Begründung vorliegt und auch keine Vorschrift so ausgelegt werden kann, die NYM - Leitungen nur in Kanäle oder Rohre zu verlegen. Evtl. wollte hier Jemand den Umsatz vom E - Material ankurbeln !

Gruß Oldie 55

Re: Brandschutz Verlegung auf Holz

Verfasst: Freitag 1. Dezember 2017, 08:32
von B-Nutzer
Hallo zusammen,

Jahre später, dass gleiche Szenario. Ein Elektromeister (Abschluss 2016) sagt ebenfalls, dass ihm in seiner Ausbildung gesagt worden sei, dass man(n) NYM-Kabel nicht direkt auf Holz verlegen dürfe.
Mir ist in all meinen Jahren diesbezüglich keine Norm bekannt geworden (ja ok, es gibt da ein paar Einschränkungen vom VdS - aber die sollen hier mal außen vor bleiben) in der derartiges geschrieben steht.

Daher meine Frage an die Experten, hat sich hier seit dem Start des Beitrages doch etwas in den Normen geändert?

Danke & Gruß
Tommi

Re: Brandschutz Verlegung auf Holz

Verfasst: Freitag 1. Dezember 2017, 08:53
von kabelmafia
Moin,

wow, ein 12 Jahre altes Thema wiedergefunden.

Die Verwendung von NYM ist in der DIN VDE 0298-3 und DIN VDE 0100-520 beschrieben. In letzerer gibt es den Abschnitt 521.10.4 für Manelleitungen (NYM). Dort gibt es im Gegensatz zu NYIF und NYIFY im Abschnitt 521.10.5 keine Einschränkunge bei Montage auf brennbaren Baustoffen.
Hört sich ja auch fast gleich an: NYM und NYIF.. doh1

Re: Brandschutz Verlegung auf Holz

Verfasst: Freitag 1. Dezember 2017, 18:11
von Elt-Onkel
Hallo,

ich würde anders an das Thema herangehen.

NYIF hat seinen mechanischen Schutz durch den Putz.

(Ich meine, daß NYIF sogar teurer ist, als NYM.)

Wenn man NYIF unter Verkleidungen (Gipsplatten oder Panelbretter) verlegt, ist der mechanische Schutz gegeben.

Insofern dürfte eine Verlegung in Holztafelbauwerken zulässig sein.

Ein extra Brandschutz ist nicht erforderlich.
Warum auch ?
Die Leitung ist doch berechnet, und die Überstromschutzorgane sind korrekt bemessen.

Daß eine NYIF-Leitung bescheiden auf Holzständern aufzunageln ist, dürfte unstreitig sein.
Wenn man Pech hat, zerfällt das Kabel ja schon beim Auspacken.
Aber, wenn es einem gelingt, das Kabel beschädigungslos aus dem Karton zu entnehmen,
und heile an das Holz zu tackern, sehe ich Normativ keine Hinderungsgründe.
Es muß nur eben ein mechanischer Schutz drauf.


...

Re: Brandschutz Verlegung auf Holz

Verfasst: Freitag 1. Dezember 2017, 19:10
von Meister_Stefan
Versuch mal Stegleitung beim GH zu bekommen.
3x1,5 ist im Moment nicht lieferbar