Datenblatt für Öltrafo
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Montag 22. Mai 2017, 16:48
Datenblatt für Öltrafo
Hallo,
ich suche ein Datenblatt für einen Öltrafo,
Marke Trafo-Union
400 kVA
20 / 0,4 kV
Typ 5444 B
Baujahr 1983
Genauer suche ich nach den Leerlaufverlusten und den Verlusten im Nennbetrieb.
(google konnte leider nicht weiterhelfen) - Danke im Voraus!
ich suche ein Datenblatt für einen Öltrafo,
Marke Trafo-Union
400 kVA
20 / 0,4 kV
Typ 5444 B
Baujahr 1983
Genauer suche ich nach den Leerlaufverlusten und den Verlusten im Nennbetrieb.
(google konnte leider nicht weiterhelfen) - Danke im Voraus!
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7728
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Datenblatt für Öltrafo
Hallo,
nun greife ich mal 39 Jahre zurück.
Da habe ich für eine Abiturarbeit meinen ersten 2kVA-Trafo berechnet und selbst gewickelt.
Also habe ich das Datenblatt selbst hergestellt.
Nun zum aktuellen Problem:
Wenn die Daten nicht vorliegen, und auch die Gebrauchttrafohändler nix im Bestand haben,
bleibt nur messen.
Die Leerlaufverluste habe ich damals mit einem Wattmeter gemessen.
Das dürfte im vorliegenden Fall auch einfach sein.
Schwieriger ist es bei Nennbetrieb.
Da müsste man schon ganz schön Last anhängen, um die 400 kVA auszunutzen.
Wie wäre es, im laufenden Betrieb Teillast zu messen ?
O.K. es wird nicht ganz korrekt, aber man könnte dann von Teillast auf Volllast umrechnen.
Die Frage ist, wie genau die Daten seien müssen.
...
nun greife ich mal 39 Jahre zurück.
Da habe ich für eine Abiturarbeit meinen ersten 2kVA-Trafo berechnet und selbst gewickelt.
Also habe ich das Datenblatt selbst hergestellt.
Nun zum aktuellen Problem:
Wenn die Daten nicht vorliegen, und auch die Gebrauchttrafohändler nix im Bestand haben,
bleibt nur messen.
Die Leerlaufverluste habe ich damals mit einem Wattmeter gemessen.
Das dürfte im vorliegenden Fall auch einfach sein.
Schwieriger ist es bei Nennbetrieb.
Da müsste man schon ganz schön Last anhängen, um die 400 kVA auszunutzen.
Wie wäre es, im laufenden Betrieb Teillast zu messen ?
O.K. es wird nicht ganz korrekt, aber man könnte dann von Teillast auf Volllast umrechnen.
Die Frage ist, wie genau die Daten seien müssen.
...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7728
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Datenblatt für Öltrafo
Hallo,
die Fa. Siemens hat eine nette Grafik.
O.K., es fängt erst bei 630 kVA an, aber man kann ja extrapolieren.
Könnte man als Anhalt zum Hochrechnen nehmen.
...
die Fa. Siemens hat eine nette Grafik.
O.K., es fängt erst bei 630 kVA an, aber man kann ja extrapolieren.
Könnte man als Anhalt zum Hochrechnen nehmen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Montag 22. Mai 2017, 16:48
Re: Datenblatt für Öltrafo
Messung scheidet aus - ich muss eine Abschätzung von der Ferne treffen.
Zur Grafik:
Für welchen Trafotyp gilt dies genau?
Die Abschätzung der Leerlaufverlust ist nicht möglich.
Zur Grafik:
Für welchen Trafotyp gilt dies genau?
Die Abschätzung der Leerlaufverlust ist nicht möglich.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 4312
- Registriert: Donnerstag 2. August 2007, 09:10
- Wohnort: BW
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 206
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Datenblatt für Öltrafo
https://www.kupferinstitut.de/fileadmin ... k/s182.pdf
S. 19 (21 im pdf)
Ansonsten in dieser Reihenfolge schauen bei:
Anlagentechnik für elektrische Verteilungsnetze, Band 5: Janus/Nagel: Transformatoren
Abts: Verteil-Transformatoren
VDE Schriftenreihe 72: Vosen: Kühlung und Belastbarkeit von Transformatoren
Küchler: Die Transformatoren
S. 19 (21 im pdf)
Ansonsten in dieser Reihenfolge schauen bei:
Anlagentechnik für elektrische Verteilungsnetze, Band 5: Janus/Nagel: Transformatoren
Abts: Verteil-Transformatoren
VDE Schriftenreihe 72: Vosen: Kühlung und Belastbarkeit von Transformatoren
Küchler: Die Transformatoren