Hallo,
wenn man fleissig sucht, findet man auch etwas.
Also eine 9 Seiten PDF-Datei als Schaltplan.
Sehr schick, sogar eine Kühlwasserheizung ist integriert.
Das garantiert einen guten Start.
Der Schrank ist 1,40 m x 1,00 m x 0,30 m.
Aber was kostet der Inhalt ?
Ich hätte ja gerne die PDF-Datei hier angefügt.
Leider Fehlermeldung: Datei zu groß, 3,6 MB
...
Synchronisieren von NEA
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 97
- Registriert: Dienstag 18. Februar 2014, 07:33
- Wohnort: im Süden von Thüringen
Re: Synchronisieren von NEA
@ Elt-Onkel,
ich habe mal vor Jahren eine 380 KVA NEA gesehen, die sich "versehendlich" auf das Netz geschaltet hatte.....Viel mechanischer Schaden und E-technisch ist auch einiges zu Bruch gegangen.
Das war die erste (Kunden) Station nach dem UW, da liegt richtig "Danpf" an. Uns hat es gleich die Strecke mit rausgeschmissen.
ich habe mal vor Jahren eine 380 KVA NEA gesehen, die sich "versehendlich" auf das Netz geschaltet hatte.....Viel mechanischer Schaden und E-technisch ist auch einiges zu Bruch gegangen.
Das war die erste (Kunden) Station nach dem UW, da liegt richtig "Danpf" an. Uns hat es gleich die Strecke mit rausgeschmissen.
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Re: Synchronisieren von NEA
Moin..
wozu Netzparallel ?
Soll die NEA
a.) parallel fahren können um z.B. Leistung in das öffentlichen Netz zu schieben
b.) sich nach einer Störung mit dem Öffentlichen Netz Rücksynchronisieren oder
c.) sich vor dem geplanten Abschalten des öffentlichen Netz sich synchronisieren zu können
bei b und c ; Wie lange soll Netzsynchron gefahren werden können, über 100ms ?
bis 100KVA im Niederspannungsnetz ist die VDE-AR-N 4105 zu beachten,
im Mittelspannungsnetz oder >100kVA die Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz
VDR-AR-N 4105 https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/t ... -ar-n-4105#
EZA am Mittelspannungsnetz http://www.tab-strom.de/PDF_ALLE/Techni ... 008_06.pdf
Da wird ein alter ausgebauter Regler wohl nicht ausreichen
OW
wozu Netzparallel ?
Soll die NEA
a.) parallel fahren können um z.B. Leistung in das öffentlichen Netz zu schieben
b.) sich nach einer Störung mit dem Öffentlichen Netz Rücksynchronisieren oder
c.) sich vor dem geplanten Abschalten des öffentlichen Netz sich synchronisieren zu können
bei b und c ; Wie lange soll Netzsynchron gefahren werden können, über 100ms ?
bis 100KVA im Niederspannungsnetz ist die VDE-AR-N 4105 zu beachten,
im Mittelspannungsnetz oder >100kVA die Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz
VDR-AR-N 4105 https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/t ... -ar-n-4105#
EZA am Mittelspannungsnetz http://www.tab-strom.de/PDF_ALLE/Techni ... 008_06.pdf
Da wird ein alter ausgebauter Regler wohl nicht ausreichen
OW
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Synchronisieren von NEA
Hallo,
eigentlich reicht vorerst die händische Varianante.
Ganz schick wäre später einmal ein Vollautomatikbetrieb.
So dachte ich mir, man baut die Mimik für das 170 kVA-Gerät,
und benutzt es vorerst im 10 kVA-Bereich.
Wenn denn der große Generator seinen Job machen soll,
muß ohnehin ein Kabel zum EON - Trafo neu gelegt werden.
Ich dachte schlußendlich an eine Beteiligung an der Minutenreserve.
Aber das ist dann Ausbaustufe 3.
...
eigentlich reicht vorerst die händische Varianante.
Ganz schick wäre später einmal ein Vollautomatikbetrieb.
So dachte ich mir, man baut die Mimik für das 170 kVA-Gerät,
und benutzt es vorerst im 10 kVA-Bereich.
Wenn denn der große Generator seinen Job machen soll,
muß ohnehin ein Kabel zum EON - Trafo neu gelegt werden.
Ich dachte schlußendlich an eine Beteiligung an der Minutenreserve.
Aber das ist dann Ausbaustufe 3.
...
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Synchronisieren von NEA
Moin,
da muss definitiv eine richtige NEA-Steuerung hin. Bei gewünschtem Vollautomatikbetrieb sind ein paar Schutzfunktionen erforderlich die bei der händischen Variante nicht mal ansatzweise vorhanden sind, unter anderem die Netzentkopplung. Ich bau mittlerweile durchgehend mit Steuerungen von Comap, die haben ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und einige Features die bei anderen Herstellern extra bezahlt werden müssen bereits onboard. Ausserdem sind Parametrier - u. Fernwartungssoftware als Vollversion kostenlos auf der Hersteller-Website downloadbar (nach Registrierung). Ich warte aktuell noch auf eine Intelisys und ein Intelivision 8-HMI-Panel, hab ich mir mal zum Spielen bestellt
Gruß Tobi
da muss definitiv eine richtige NEA-Steuerung hin. Bei gewünschtem Vollautomatikbetrieb sind ein paar Schutzfunktionen erforderlich die bei der händischen Variante nicht mal ansatzweise vorhanden sind, unter anderem die Netzentkopplung. Ich bau mittlerweile durchgehend mit Steuerungen von Comap, die haben ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und einige Features die bei anderen Herstellern extra bezahlt werden müssen bereits onboard. Ausserdem sind Parametrier - u. Fernwartungssoftware als Vollversion kostenlos auf der Hersteller-Website downloadbar (nach Registrierung). Ich warte aktuell noch auf eine Intelisys und ein Intelivision 8-HMI-Panel, hab ich mir mal zum Spielen bestellt
Gruß Tobi