Synchronisieren von NEA

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Synchronisieren von NEA

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

wenn man fleissig sucht, findet man auch etwas.

Also eine 9 Seiten PDF-Datei als Schaltplan.

Sehr schick, sogar eine Kühlwasserheizung ist integriert.
Das garantiert einen guten Start.

Der Schrank ist 1,40 m x 1,00 m x 0,30 m.

Aber was kostet der Inhalt ?

Ich hätte ja gerne die PDF-Datei hier angefügt.
Leider Fehlermeldung: Datei zu groß, 3,6 MB

...
Thommy62
Null-Leiter
Beiträge: 97
Registriert: Dienstag 18. Februar 2014, 07:33
Wohnort: im Süden von Thüringen

Re: Synchronisieren von NEA

Beitrag von Thommy62 »

@ Elt-Onkel,
ich habe mal vor Jahren eine 380 KVA NEA gesehen, die sich "versehendlich" auf das Netz geschaltet hatte.....Viel mechanischer Schaden und E-technisch ist auch einiges zu Bruch gegangen.
Das war die erste (Kunden) Station nach dem UW, da liegt richtig "Danpf" an. Uns hat es gleich die Strecke mit rausgeschmissen.
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Re: Synchronisieren von NEA

Beitrag von Oberwelle »

Moin..

wozu Netzparallel ?

Soll die NEA
a.) parallel fahren können um z.B. Leistung in das öffentlichen Netz zu schieben
b.) sich nach einer Störung mit dem Öffentlichen Netz Rücksynchronisieren oder
c.) sich vor dem geplanten Abschalten des öffentlichen Netz sich synchronisieren zu können

bei b und c ; Wie lange soll Netzsynchron gefahren werden können, über 100ms ?

bis 100KVA im Niederspannungsnetz ist die VDE-AR-N 4105 zu beachten,
im Mittelspannungsnetz oder >100kVA die Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz

VDR-AR-N 4105 https://www.vde.com/de/fnn/themen/tar/t ... -ar-n-4105#
EZA am Mittelspannungsnetz http://www.tab-strom.de/PDF_ALLE/Techni ... 008_06.pdf

Da wird ein alter ausgebauter Regler wohl nicht ausreichen ;)


OW
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7746
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Synchronisieren von NEA

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

eigentlich reicht vorerst die händische Varianante.

Ganz schick wäre später einmal ein Vollautomatikbetrieb.

So dachte ich mir, man baut die Mimik für das 170 kVA-Gerät,
und benutzt es vorerst im 10 kVA-Bereich.

Wenn denn der große Generator seinen Job machen soll,
muß ohnehin ein Kabel zum EON - Trafo neu gelegt werden.

Ich dachte schlußendlich an eine Beteiligung an der Minutenreserve.
Aber das ist dann Ausbaustufe 3.


...
Benutzeravatar
Tobi P.
Beiträge: 1906
Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
Wohnort: 41516 Grevenbroich

Re: Synchronisieren von NEA

Beitrag von Tobi P. »

Moin,

da muss definitiv eine richtige NEA-Steuerung hin. Bei gewünschtem Vollautomatikbetrieb sind ein paar Schutzfunktionen erforderlich die bei der händischen Variante nicht mal ansatzweise vorhanden sind, unter anderem die Netzentkopplung. Ich bau mittlerweile durchgehend mit Steuerungen von Comap, die haben ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und einige Features die bei anderen Herstellern extra bezahlt werden müssen bereits onboard. Ausserdem sind Parametrier - u. Fernwartungssoftware als Vollversion kostenlos auf der Hersteller-Website downloadbar (nach Registrierung). Ich warte aktuell noch auf eine Intelisys und ein Intelivision 8-HMI-Panel, hab ich mir mal zum Spielen bestellt :cool:


Gruß Tobi
Antworten