Wir haben hier ein Kernbohrgerät der Firma Hilti DD130 mit einem vorgeschalteten PRCD-S mit 10mA, welches leider defekt ist.
Meine Frage ist nun, ob es eine Vorschrift gibt, dass ein Kernbohrgerät mit einem 10mA PRCD-S betrieben werden muss, da ein 30mA PRCD-s billiger ist und meiner Meinung nach auch Regelkonform wäre?!
PRCD-S für Kernbohrgerät
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
PRCD-S für Kernbohrgerät
Gott sprach: "Es werde Licht!", doch Petrus fand den Schalter nicht. Als er ihn dann endlich fand, war die Lampe durchgebrannt. Und die Moral von der Geschicht? Kaufe niemals Siemens-Licht.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hallo,
wenn das Gerät vom Hersteller mit einem PRCD-S mit 10mA ausgeführt wurde, dann sollte nur ein zugelassenes Orginal Ersatzteil eingebaut werden.
Mach eine Anfrage beim Hersteller was zugelassen ist. Die ganzen Prüfungen für die Prüfzeichen GS,VDE, CE sind mit einem 10 mA RCD durchgeführt worden....
Haben die dann noch ihre Gültigkeit wenn ein 30 mA PRCD-S eingebaut wird?
wenn das Gerät vom Hersteller mit einem PRCD-S mit 10mA ausgeführt wurde, dann sollte nur ein zugelassenes Orginal Ersatzteil eingebaut werden.
Mach eine Anfrage beim Hersteller was zugelassen ist. Die ganzen Prüfungen für die Prüfzeichen GS,VDE, CE sind mit einem 10 mA RCD durchgeführt worden....
Haben die dann noch ihre Gültigkeit wenn ein 30 mA PRCD-S eingebaut wird?
Mit freundlichem Gruß sps
- Snippy30
- Null-Leiter
- Beiträge: 251
- Registriert: Montag 20. Juni 2016, 05:49
Ist einleuchtend und werde ich auch so handhaben. Aber ob nun ein 10mA oder ein 30mA eingebaut wird dürfte doch von den Vorschriften her egal sein? Das Gerät ist mittlerweile über 5 Jahre alt und hat eh keine Gewährleistung mehr.
Gott sprach: "Es werde Licht!", doch Petrus fand den Schalter nicht. Als er ihn dann endlich fand, war die Lampe durchgebrannt. Und die Moral von der Geschicht? Kaufe niemals Siemens-Licht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Spielt keine Rolle. Das Problem ist das der hersteller das Teil mit 10mA PRCD-S ausgeliefert hat. Baust Du einen 30mA an ist das eine Veränderung am Gerät und der hersteller nicht mehr haftbar wenn was passiert.... (vereinfacht ausgedrückt).Snippy30 hat geschrieben:Das Gerät ist mittlerweile über 5 Jahre alt und hat eh keine Gewährleistung mehr.
Es ist also eher mehr ein quasi "juristisches Problem" als ein technisches Problem.