Moinmoin Frankle,
eine Möglichkeit wäre von Phoenix Contact die UK 10, davon 2 Stück, eine Einlegebrücke 2-teilig, eine Endplatte und zwei Endhalter.
Vor dem Einbau solltest Du prüfen, ob die Bauhöhe der Klemme mit Deiner Verteilung harmoniert.
Gruß Olaf
PS: andere Hersteller haben auch gleichwertige Klemmen
Sicherung von FI abklemmen
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 88
- Registriert: Mittwoch 10. Dezember 2003, 15:15
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 224
- Registriert: Mittwoch 24. August 2005, 20:06
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Frankle,
bei einer Vorsicherung von 35A bzw. 40A würde ich zu 10mm² raten. Dies ist allerdings schwierig, da ich den Verteiler nicht kenne. Hast Du ein Bild? Gabelkabelschuhe sind mir allerdings nur bis 6mm² bekannt. Die Variante mit der Klemme würde ich bevorzugen.
Gruß Olaf
bei einer Vorsicherung von 35A bzw. 40A würde ich zu 10mm² raten. Dies ist allerdings schwierig, da ich den Verteiler nicht kenne. Hast Du ein Bild? Gabelkabelschuhe sind mir allerdings nur bis 6mm² bekannt. Die Variante mit der Klemme würde ich bevorzugen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794