Verfasst: Montag 26. September 2016, 05:00
Moin,
man hat eine E DIN VDE 0100-551-1:2016-09 veröffentlicht. In diesem Entwurf werden ähnlich zur schweizer Regel die Bedingungen für Anlagen, bei denen ein Parallelbetrieb der Stromerzeugungseinrichtungen mit andren Stromquellen einschließlich einem öff. Stromverteilungsnetz aufgestellt.
* Es erfolgt eine Einspeisung in einen Endstromkreis. Dieser muss seperat sein und darf keine Verbrauchsgeräte außer Energiespeicher haben.
* Die Wechselrichter müssen allen Normanforderungen genügen (lange Aufzählung)
* Der Wechselrichter muss über eine Energiesteckvorrichtung angeschlossen werden (wird wohl ein spezieller berührungssicherer Stecker werden) mit H07RN-F.
* Der Stromkreis muss einen RCD 30 mA Typ A haben.
Mal sehen ob die Sache auch wirklich so normativ durch kommt. Ende der Eninspruchsfrist is der 26.12.2016
man hat eine E DIN VDE 0100-551-1:2016-09 veröffentlicht. In diesem Entwurf werden ähnlich zur schweizer Regel die Bedingungen für Anlagen, bei denen ein Parallelbetrieb der Stromerzeugungseinrichtungen mit andren Stromquellen einschließlich einem öff. Stromverteilungsnetz aufgestellt.
* Es erfolgt eine Einspeisung in einen Endstromkreis. Dieser muss seperat sein und darf keine Verbrauchsgeräte außer Energiespeicher haben.
* Die Wechselrichter müssen allen Normanforderungen genügen (lange Aufzählung)
* Der Wechselrichter muss über eine Energiesteckvorrichtung angeschlossen werden (wird wohl ein spezieller berührungssicherer Stecker werden) mit H07RN-F.
* Der Stromkreis muss einen RCD 30 mA Typ A haben.
Mal sehen ob die Sache auch wirklich so normativ durch kommt. Ende der Eninspruchsfrist is der 26.12.2016