Solarmodule für den Balkon

Alles Rund um das Thema Elektrotechnik das nicht über eigene Foren abgedeckt ist.
Antworten
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

-Claus- hat geschrieben:... Ach ist die Welt ungerecht.
Moin Claus,

es geht nur um Profit. Da kommt man mit Argumenten nicht weit.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Benutzeravatar
bettmann
Beiträge: 1984
Registriert: Freitag 16. Februar 2007, 22:46
Wohnort: Nürnberg

Re: Solarmodule für den Balkon

Beitrag von bettmann »

Hallo zusammen,

"altes" Thema, neue Fakten.

In der SZ vom Freitag, 12.01.2018, befindet sich ein kleiner Beitrag zum Thema (im Teil Mietmarkt).

Hier wird, beim Anschluss der Geräte, auf die DIN VDE 0100-551-1 (voraussichtlich ab 2019 in Kraft tretend) verwiesen.

Interessant auch der Hinweis, dass die über 700 Netzbetreiber in Deutschland, ganz unterschiedliche Ansichten zum Anschluss und Einspeisung haben.

Da ich den ganzen Artikel hier nicht einstellen kann, ich selber viel zu wenig Ahnung von den Grundlagen und keinen Zugriff auf Normen habe, würde ich dem geneigten Leser den Artikel zur Verfügung stellen (oder zum Forentreffen in Speyer mitbringen).

bettmann
Yo, wir schaffen das !!! (Bob der Baumeister)
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7755
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Solarmodule für den Balkon

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

online habe ich den Artikel nicht gefunden.


...
Joachim
Null-Leiter
Beiträge: 258
Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden

Re: Solarmodule für den Balkon

Beitrag von Joachim »

Dann klick mal hier... ;)
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7755
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Solarmodule für den Balkon

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

Danke.

Also, max. 600 Watt sollen zulässig sein.

Als kleinste Einheit werden 150 Watt angepeilt.

Jetzt betrachten wir die Sache mal genauer.

600 / 230 = 2,6 A
150 / 230 = 0,7 A

Anm.: Aber nur bei 100 % Sonne von Mai bis September.
Das ist ja voll realistisch für Norddeutschland.
Ich fürchte es ist die installierte Leistung gemeint.
In der Praxis kommen 10 % bei raus.
Macht also im Mittel (2,6 + 0,7) / 2 / 10 = 165 mA je Balkon
Damit kann man ja richtig was bewegen.

Dann will man eine BESCHRIFTETE Einspeisesteckdose vorschreiben.

Da lachen ja die Hühner. Das erste, was Hein Mück macht, ist einen Schukostecker dranzuschrauben.

Die Armortisation wird auf 5 Jahre geschätzt.
ABER mit der Formulierung: "Bei günstigsten Voraussetzungen".

Wir können also getrost den Faktor 2 bis 10 dranhängen.
Wie immer im Leben, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Also 6.
Macht also 5 Jahre x 6 = 30 Jahre - Hurra.
Da siund die Module längst Sondermüll.

Die Entsorgungskosten hat man vorsichtshalber nicht angegeben.

Zum Schluß noch die Steuern.

Als Produzent von Strom müssten eigentlich MWSt und Eikommensteuer fällig werden.
Nur wie soll man das ohne Zähler berechnen ?
Pauschalbesteuerung ?


...
Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: Solarmodule für den Balkon

Beitrag von Elo-Ocho »

Moinsen,

der EP schrieb im November was dazu...

https://www.elektropraktiker.de/nachric ... hr-im-weg/

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
Antworten