1mkRE hat geschrieben:Bitte noch eine Erklärunghilfe, und zwar wurde geschrieben dass bei der B12 Schaltung eine Phasenverschiebung von 60° Nötig ist. Wie ist das gedacht? Wenn ich mir die Trafos Betrachte Schaltgruppe Dy5nd0 oder Dy11nd0 dann habe ich doch 5x30°=150° oder 11x30°=330° Phasenverschiebung. Also woher kommt dann nun bei der Auswahl der Trafos die 60° Phasenverschiebung her?
Danke
@1mkRE,
die Bezeichnung der Schaltgruppe gibt die Phasenverschiebung zwischen Primär- und Sekundärseite an.
Um eine bessere Sinusförmige Stromaufnahme und auch eine geringere Restwelligkeit zu haben, wird bei der B12 Gleichrichtung 2xB6 um den halben Winkel (60°) der im Drehstromnetz vorhandenen 120° eingesetzt.
Wenn Du ein gleichseitiges Dreieck und darin einen Stern, welcher an den Ecken endet zeichnest. Wirst Du die Phasenverschiebung zwischen Stern- und Dreieckschaltung sehen. Die Winkelsumme eines Dreiecks beträgt immer 360°, bei einem gleichseitigem Dreieck je 120°, die Linien des Sterns halbieren die 120°, also 60°. Mit einer Dreieck und einer Sternwicklung ist dies relativ einfach zu realisieren.
Damit werden 2 3phasige Drehstromnetze um den halben Winkel der 120° für die Gleichrichtung verwendet und damit die Welligkeit um den Faktor 2 vermindert.
Ich habe auch einen sehr schönen link gefunden, Wiki ist wirklich Spitze.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter
Den Vienna Gleichrichter kannte ich noch gar nicht, nunja bei meiner Ausbildung gab es noch keine IGBTs
Zu Oberschwingungen, die Grundlagen für die mathematische Analyse eines beliebigen periodischen Signals wurde im 18. Jahrhundert von einem französischen Mathematiker und Physiker entwickelt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier
Im Prinzip funktioniert die Fourier Analyse wie ein Kamm dessen Spitzen unerwünschte nicht Vielfache der Grundschwingung unterdrücken.
Andere nicht Vielfache der Grundschwingung werden als Zwischenharmonische bezeichnet. Diese sind zu 99,9% TRA Signale (Rundsteuerung) oder im höherem Frequenzbereich auch nichtlineare Verbraucher.
In den PQ Teaching Tools gibt es 3 sehr schöne Darstellungen für Oberschwingungen, verstelle die OS auf 3 im Bild "Umlaufsinn von Oberschwingungen".
Das kleine Fragezeichen anklicken und es wird eine Erklärung angezeigt.
Ich hoffe nun bildhaftere Erklärungen gegeben zu haben
P.S. war um den Faktor 2 falsch, oben genannte Winkel daher falsch, weiter unten habe ich mich entschuldigt SORRY
L.G. Richard