Hallo, ich wollte wissen, ob es möglich ist, eni eLeuchtstoffröhre auch über einen Dimmschalter betätigen zu können?
In der Küche habe ich nur einen Lichtschalter und die Möglichkeit 2 Lampen an verschiedenen Stellen anbringen zu können. Dieen Lampe ist eni Halogensystem, welches ich über den Dimmer betreiben möchte.
Da an der anderen Anschlussmöglichkeit in der Küche eineLeuchtstoffröhre soll, wollte ich wissen, ob das möglich ist?
Da ja beide Lichtquellen über den Dimmer laufen würden.
MfG Mc Gyver
In der Küche habe ich nur einen Lichtschalter und die Möglichkeit 2 Lampen an verschiedenen Stellen anbringen zu können. Dieen Lampe ist eni Halogensystem, welches ich über den Dimmer betreiben möchte.
Da an der anderen Anschlussmöglichkeit in der Küche eineLeuchtstoffröhre soll, wollte ich wissen, ob das möglich ist?
Da ja beide Lichtquellen über den Dimmer laufen würden.
MfG Mc Gyver
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 217
- Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
- Kontaktdaten:
Da muss ich leider widersprechen.
Es gibt einen Glüh/Leuchtstofflampendimmer von Gira. Der kostet etwas über 100 ?. Der kann Glühlampen und Leuchtstofflampen gleichzeitig dimmen.
Dann gibt es Tronic-Dimmer, die dimmen elektronische Trafos, andere dimmen Glühlampen und konventionelle Trafos (gewickelt). Es dürfen aber niemals Mischlasten angeschlossen werden.
Universaldimmer können fast alles dimmen, aber niemals einen Misch-Masch aus verschieden Trafos.
Es gibt einen Glüh/Leuchtstofflampendimmer von Gira. Der kostet etwas über 100 ?. Der kann Glühlampen und Leuchtstofflampen gleichzeitig dimmen.
Dann gibt es Tronic-Dimmer, die dimmen elektronische Trafos, andere dimmen Glühlampen und konventionelle Trafos (gewickelt). Es dürfen aber niemals Mischlasten angeschlossen werden.
Universaldimmer können fast alles dimmen, aber niemals einen Misch-Masch aus verschieden Trafos.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 217
- Registriert: Donnerstag 17. Juli 2003, 10:25
- Kontaktdaten:
Ein Trafo ist auch eine induktive (konventionell) oder kapazitive (elektronisch) Last. Leuchtstoffröhrenlampen sind meist induktive Lasten (Vorschaltgerät). Wenn ein elektronisches Vorschaltgerät vorhanden ist (steht drauf) ist es eben auch eine kapazitive Last. Beide Belastungsarten werden allerdings durch entsprechende Maßnahmen kompensiert wodurch sich ein fast ohmsches Verhalten einstellt. Es gibt speziell dimmbare Vorschaltgeräte, wäre vielleicht die beste wahl.