Sternpunktverschiebung
Moin,
so, jetzt hab ich Zeit von meinem Wochenende zu berichten.
Ich betreue ein Jahrmarktähnliche Veranstalltung auf einem Sportgelände.
Da ich noch nicht weiß, wie die Geschichte letztendlich ausgeht, halte ich mich mal recht waage mit Orten und Namen....
Am Samstag Morgen wurde mir eine CEE 16 A - Steckdose vom Platzverwalter gezeigt mit den Worten: "Von da kann´ste auch Strom nehmen." Die Steckdose war mit einem Aufputzgehäuse in einen Standverteiler reingepfrummelt - Leicht verstaubt und mit Spinnweben versetzt. Offensichtlich schon älter als 15 Jahre. Soweit auf den ersten Blick erkennbar war sie vor den Schützen für die Flutlichtanlage aufgeklemmt. Im ganzen Standverteiler war nur ein Ur-alt-Fi eingebaut (63/0,5), der aber scheinbar nichts mit der Steckdose zu tun hatte.
Nun denn - CEE-Verlängerung eingestöpselt, Kleinverteiler ans andere Ende, Spannung geprüft und Fi im Kleinverteiler geprüft. Dummerweise hab ich die Messwerte nicht dokumentiert.... Und schon steckte im Drehstromabgang die Eismaschine. Der Motor lief an und schien in bester Ordnung. Ich bekam mein "Testeis" und wollte gerade weiter, als ich mitbekam wie am Nachbarstand aus einer Fotoprint-Maschine kleine Qualmwolken aufstiegen. Der Fot-Mensch hatte sich auch gerade in den Kleinverteiler gestöpselt. Und die Eismaschine hörte sich auch nicht wirklich gut an.
An den Schukosteckdosen konnte ich eine Leerlaufspannung von 410 V messen und wenn ich den Duspol "abdrückte" waren es unter 70 V....
Was war passiert?
Die Steckdose im Standverteiler war falsch aufgeklemmt. Die Außenleiter waren nicht über den Fi geführt, dafür aber der N. Sobald im N ein Strom größer 0,5 A floß, schaltet der Fi ab und somit kam es zu einer Sternpunktverschiebung.
Fotoprintmaschine kaputt, Aussteller sauer, ich ratlos.
Denn die Anlagen werden nach Aussage des Geländeverwalters regeläßig geprüft.
so, jetzt hab ich Zeit von meinem Wochenende zu berichten.
Ich betreue ein Jahrmarktähnliche Veranstalltung auf einem Sportgelände.
Da ich noch nicht weiß, wie die Geschichte letztendlich ausgeht, halte ich mich mal recht waage mit Orten und Namen....
Am Samstag Morgen wurde mir eine CEE 16 A - Steckdose vom Platzverwalter gezeigt mit den Worten: "Von da kann´ste auch Strom nehmen." Die Steckdose war mit einem Aufputzgehäuse in einen Standverteiler reingepfrummelt - Leicht verstaubt und mit Spinnweben versetzt. Offensichtlich schon älter als 15 Jahre. Soweit auf den ersten Blick erkennbar war sie vor den Schützen für die Flutlichtanlage aufgeklemmt. Im ganzen Standverteiler war nur ein Ur-alt-Fi eingebaut (63/0,5), der aber scheinbar nichts mit der Steckdose zu tun hatte.
Nun denn - CEE-Verlängerung eingestöpselt, Kleinverteiler ans andere Ende, Spannung geprüft und Fi im Kleinverteiler geprüft. Dummerweise hab ich die Messwerte nicht dokumentiert.... Und schon steckte im Drehstromabgang die Eismaschine. Der Motor lief an und schien in bester Ordnung. Ich bekam mein "Testeis" und wollte gerade weiter, als ich mitbekam wie am Nachbarstand aus einer Fotoprint-Maschine kleine Qualmwolken aufstiegen. Der Fot-Mensch hatte sich auch gerade in den Kleinverteiler gestöpselt. Und die Eismaschine hörte sich auch nicht wirklich gut an.
An den Schukosteckdosen konnte ich eine Leerlaufspannung von 410 V messen und wenn ich den Duspol "abdrückte" waren es unter 70 V....
Was war passiert?
Die Steckdose im Standverteiler war falsch aufgeklemmt. Die Außenleiter waren nicht über den Fi geführt, dafür aber der N. Sobald im N ein Strom größer 0,5 A floß, schaltet der Fi ab und somit kam es zu einer Sternpunktverschiebung.
Fotoprintmaschine kaputt, Aussteller sauer, ich ratlos.
Denn die Anlagen werden nach Aussage des Geländeverwalters regeläßig geprüft.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 124
- Registriert: Montag 4. April 2005, 09:05
- Kontaktdaten:
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Herzliches Beileid, kabelmafia.
Hattest Du den Auftrag zur Prüfung dieses Verteilers? Kennst Du das Titelthema dieses Forums?
Gruß Jeff
Hattest Du den Auftrag zur Prüfung dieses Verteilers? Kennst Du das Titelthema dieses Forums?
Gruß Jeff
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Kabelmafia,
Momo würde jetzt meckern, weil Du nichts dokumentiert hast.
Du hast eine Steckdose verwendet, die geprüft sein müßte. Je nach Alter der Anlage hätte jedoch ein RCD mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30mA vorgeschaltet sein müssen.
Wenn Du Deinen Teil geprüft hast, könnte man Dir vielleicht vorwerfen, daß Du nicht gemerkt hast, daß für die Steckdose (vielleicht) eine falsche Schutzmaßnahme gewählt wurde.
Das Problem des Anlagenbetreibers ist jedoch größer. Wo sind die Prüfberichte, wo ist die Gefährdungsbeurteilung, wie sieht der Rest der Anlage aus?
Schreib mal, wie es ausgegangen ist bzw. wie zwischendurch der Stand ist. Kannst Du klären, von wann die Steckdose ist?
Gruß Olaf
Momo würde jetzt meckern, weil Du nichts dokumentiert hast.
Du hast eine Steckdose verwendet, die geprüft sein müßte. Je nach Alter der Anlage hätte jedoch ein RCD mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30mA vorgeschaltet sein müssen.
Wenn Du Deinen Teil geprüft hast, könnte man Dir vielleicht vorwerfen, daß Du nicht gemerkt hast, daß für die Steckdose (vielleicht) eine falsche Schutzmaßnahme gewählt wurde.
Das Problem des Anlagenbetreibers ist jedoch größer. Wo sind die Prüfberichte, wo ist die Gefährdungsbeurteilung, wie sieht der Rest der Anlage aus?
Schreib mal, wie es ausgegangen ist bzw. wie zwischendurch der Stand ist. Kannst Du klären, von wann die Steckdose ist?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Chris
- Beiträge: 3451
- Registriert: Sonntag 25. Juli 2004, 15:32
- Wohnort: ST
- Kontaktdaten:
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
Hallo,
in dem Fall den kabelmafia beschreibt handelt es sich um eine Sternschaltung mit unterbrochenem Neutralleiter.
In diesem Fall liegt an dem Verbraucher mit der kleinsten Leistung die größte Spannung. Daher sind bei solch einer Störung Fernseher, PC, etc. besonders gefährdet.
Berechnung über Stern-Dreieck-Umwandlung möglich.
Vielleicht wurde aus diesem Grund die Steckdose lange nicht mehr verwendet (Verstaubung).
Gruß pit-tip
in dem Fall den kabelmafia beschreibt handelt es sich um eine Sternschaltung mit unterbrochenem Neutralleiter.
In diesem Fall liegt an dem Verbraucher mit der kleinsten Leistung die größte Spannung. Daher sind bei solch einer Störung Fernseher, PC, etc. besonders gefährdet.
Berechnung über Stern-Dreieck-Umwandlung möglich.
Vielleicht wurde aus diesem Grund die Steckdose lange nicht mehr verwendet (Verstaubung).
Gruß pit-tip
.. hilft nichts !
Du hättest die Funktion der vorhandenen Steckdose einwandfrei prüfen müssen !
Verständnis habe ich für das Vorgefallene schon - Zeit spielt auch eine grosse Rolle bei den Veranstaltern !
(Wer prüft schon extra den Neutralleiter der CEE-Steckdose?)
Einzige Hilfestellung : (Personen -) Schutzfunktion war über die eigene elektrische (einwandfreie) Anlage soweit(oder wurde gar doch ein PEN geschaltet?) gegeben !
Gruß,
Drama
Du hättest die Funktion der vorhandenen Steckdose einwandfrei prüfen müssen !
Verständnis habe ich für das Vorgefallene schon - Zeit spielt auch eine grosse Rolle bei den Veranstaltern !
(Wer prüft schon extra den Neutralleiter der CEE-Steckdose?)
Einzige Hilfestellung : (Personen -) Schutzfunktion war über die eigene elektrische (einwandfreie) Anlage soweit(oder wurde gar doch ein PEN geschaltet?) gegeben !
Gruß,
Drama
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin zusammen...
Genau darauf warte ich....
Eine einfache Dokumetation in dem Standverteiler hätte es villeicht auch getan - mindestens aber eine Beschriftung.
Die Tage werd ich noch ein Foto nachliefern...
Den Verteiler hab ich mir nur im Rahmen der Fehlersuche und Fehlerdokumetation näher angesehen.
Ich gehe mal davon aus, daß die Steckdose irgenwann mal nachgebastelt wurde, aber nie in ernsthafter Benutzung war. Vermutlich hat sich der Elektriker damals einfach nur den nächsten Klemmpunkt für den N gesucht, der erreichbar war - ohne zu verfolgen, wo die Außenleiter her kommen. *grausel*
In nächster Zeit werde ich mir den konsequenten Gebrauch der "Speichern"-Taste an Prüfgeräten angewöhnen...
Wo sind die Prüfberichte, wo ist die Gefährdungsbeurteilung, wie sieht der Rest der Anlage aus?
Genau darauf warte ich....
Eine einfache Dokumetation in dem Standverteiler hätte es villeicht auch getan - mindestens aber eine Beschriftung.
Die Tage werd ich noch ein Foto nachliefern...
Den Verteiler hab ich mir nur im Rahmen der Fehlersuche und Fehlerdokumetation näher angesehen.
Ich gehe mal davon aus, daß die Steckdose irgenwann mal nachgebastelt wurde, aber nie in ernsthafter Benutzung war. Vermutlich hat sich der Elektriker damals einfach nur den nächsten Klemmpunkt für den N gesucht, der erreichbar war - ohne zu verfolgen, wo die Außenleiter her kommen. *grausel*
In nächster Zeit werde ich mir den konsequenten Gebrauch der "Speichern"-Taste an Prüfgeräten angewöhnen...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin nochmal.
ist mir gerade in den Sinn gekommen:
Selbst wenn ich bei der Steckdose eine Fi-Prüfung durchgeführt hätte - würde mein Messgerät den Fi überhaupt zum auslösen bringen?
ist mir gerade in den Sinn gekommen:
Selbst wenn ich bei der Steckdose eine Fi-Prüfung durchgeführt hätte - würde mein Messgerät den Fi überhaupt zum auslösen bringen?
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Edit: Doppelposting nach mehrfach-Klick
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.