Jeden Tag ein neues Bild

Für alles was nicht in die anderen Boards passt
Antworten
Benutzeravatar
Elektromann
Null-Leiter
Beiträge: 342
Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
Wohnort: 32351 Stemwede

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von Elektromann »

IH-Elektriker hat geschrieben: Donnerstag 2. Juni 2022, 08:13
Elektromann hat geschrieben: Donnerstag 2. Juni 2022, 07:05 ...die Schuko ist mit 0,75mm² angeschlossen.
Bei einer entsprechenden Absicherung wäre ja gegen das 0,75mm² nichts einzuwenden, die Steckdose im Schaltschrank muss ja nicht mit 16A abgesichert werden. Ich kenne genügend Schaltschränke wo die interne Service-Steckdose nur mit 6A abgesichert ist. Reicht ja für die üblichen dort anzusteckenden Verbraucher (Laptop/Programmiergeräte, Handlampe, Ladegerät, Messgeräte...) oftmals aus.
Ja, das ist richtig, dann muss aber eben eine Kennzeichnung auf der Schuko sein, z.B. max. 6A :-) (-> EN60204-1) und natürlich
wie schon gesagt - es fehlte das Schutzorgan
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis old-man1
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1842
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von IH-Elektriker »

Elektromann hat geschrieben: Donnerstag 2. Juni 2022, 12:26 Ja, das ist richtig, dann muss aber eben eine Kennzeichnung auf der Schuko sein, z.B. max. 6A :-) (-> EN60204-1)
...was auch Sinn macht.
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2225
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von ego11 »

Wo kommt denn die schwarze Ader die zum FI geht (und von weitem nach 1,5mm² aussieht) her?
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 914
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von tm90 »

ego11 hat geschrieben: Donnerstag 2. Juni 2022, 17:42 Wo kommt denn die schwarze Ader die zum FI geht (und von weitem nach 1,5mm² aussieht) her?
Von der vergessenen Vorsicherung würde ich sagen. Auch so ein Kandidat für 80A Zuleitungsabsicherung dd1
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2225
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von ego11 »

Das muss aber doch wohl auffallen, wenn da so ein 1,5er Draht an der Sammelschiene klemmt...
tm90
Null-Leiter
Beiträge: 914
Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von tm90 »

In meinem Fall wurde die Zuleitung zur nicht vorhandenen Sicherung mit einer kurzschlussfesten Einzelader NSGAFÖU in 2,5qmm verlegt. Diese wurde von der Einspeisereihenklemme auf die Reihenklemme der Hilfsstromkreise gelegt. Die Sicherung dazwischen fehlte. Es ist eben ein ziemlicher Unterschied zwischen 25qmm Verdrahtung und 2,5qmm.
EIB-Nutzer
Null-Leiter
Beiträge: 706
Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von EIB-Nutzer »

ego11 hat geschrieben: Donnerstag 2. Juni 2022, 18:32 Das muss aber doch wohl auffallen, wenn da so ein 1,5er Draht an der Sammelschiene klemmt...
Na ja, grundsätzlich geht das schon, wenn dann nach einigen 10cm der LS kommt. Der sichert dann die Zuleitung mit.
Kannst ja schlecht 120mm² an den 16A LS anklemmen. Ich denke da hat sich, wer beim RCD vertan, weil der grade noch im Lager war.

Gruß

Ralf
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2225
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von ego11 »

Aber doch wohl nicht mit H07V-K wie im Bild zu sehen!

Ob das wirklich direkt an der Sammelschiene ankommt, oder nicht doch zu einer Sicherung geht(je nach Einspeisung der UV wird es da mit einem 6 oder 10kA LS auch nichts!) wäre zu klären!
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1842
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von IH-Elektriker »

ego11 hat geschrieben: Donnerstag 9. Juni 2022, 07:26 Aber doch wohl nicht mit H07V-K wie im Bild zu sehen!
Doch, auch mit H07V-K. Auf kurzen Längen durchaus möglich. Zumindest im Maschinenbau. Oder wie sollte ansonsten auf den Montageaufsätzen für Motorschutzschalter auf Sammelschienen die Einspeisung der MSS möglich sein?

Ich zitiere die EN60204-1:

7.2.8 Anordnung von Überstromschutzeinrichtungen

Eine Überstromschutzeinrichtung muss dort angeordnet werden, wo eine Reduzierung des Leiterquer-
schnittes oder eine andere Änderung die Strombelastbarkeit der Leiter reduziert, ausgenommen wo alle fol-
genden Bedingungen erfüllt sind:

– die Strombelastbarkeit des Leiters ist mindestens gleich der, die sich aus der Last ergibt;

– der Teil des Leiters zwischen der Stelle der Verminderung der Strombelastbarkeit und dem Ort der Über-
stromschutzeinrichtung ist nicht länger als 3 m;


– die Leiter sind so verlegt, dass die Möglichkeit eines Kurzschlusses vermindert ist, z. B. durch ein Ge-
häuse oder einen Leitungskanal geschützt.


vde1
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2225
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Re: Jeden Tag ein neues Bild

Beitrag von ego11 »

Richtig.

Üblicherweise geht man aber in dem Fall jeglicher Diskussion aus dem Weg, und setzt NSGAFöU ein, um das hier
"die Leiter sind so verlegt, dass die Möglichkeit eines Kurzschlusses vermindert ist" zu erfüllen.
Antworten