Mal wieder ein Musterbeispiel für meine Bildersammlung, eine Wohnung bestehend aus "60 Jahre DIY-Elektrik, ein Spaß für mehrere Generationen":
- zwei Drittel der Wohnung in 2adriger Stegleitung, bunt gemischt mit 3poliger NYM - sogar im selben Raum
- an 90% der Steckdosen kein PE angeschlossen, selbst dort, wo 3polige Leitung lag
- Gummischlauchleitung kommt aus Fußleiste im Schlafzimmer, liegt mit offenen Kupferenden aufm Teppich (Wasserbettheizung?)
- 90l-Boiler gegen 21kW Durchlauferhitzer in Heimarbeit getauscht, 5x 6mm² NYM Aufputz in der Dusche
- FI/LS 1x vorhanden, aber im Wohnzimmer angeschlossen anstatt im Bad
- Verteilung hinter Holzvertäfelung versteckt
- bröselige 1,5mm² Stegleitungen, die am Metallgehäuse vom Verteiler kratzen ("Aufputz-Zusatzöffnung" mit dem Meißel ins Blechgehäuse gebrochen), zur Sicherheit abgesichert mit 2X Ampere (zweite Zahl war nicht mehr lesbar).
Ich hab dann die Schraubsicherungen rausgedreht und beim Netzbetreiber angerufen, dass er erst mal die 50A NH-Sicherungen im verplombten Bereich rausnimmt, einen weiteren Hauptschalter gab es nämlich (noch) nicht.
Strom gibts erst mal nur per Kabeltrommel vom netten Nachbarn in der renovierten Wohnung nebenan.
Edit:
Die Abdeckung vom Durchlauferhitzer wurde aus Neugier abgenommen, die war vorher "korrekt" installiert. Sah alles noch ziemlich neu aus, wie auch die Steckdosen.