melange hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. November 2017, 13:20
IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. November 2017, 09:22
Ich vermute jetzt mal das dieser gn/gb eine Art "Schutzleiteranschluss" für den Schaltschrankrahmen darstellen soll.
Nein, der Schrank selbst (und dessen Rahmen) ist über mindestens 50mm2 geerdet.
Hier wurde eine Service-Steckdose nachgerüstet, die von der Versorgung des Schranks unabhängig ist,
damit man im Servicefall bei freigeschaltetem Schrank noch Licht hat.
Doch, diese Verbindung muss sein. darum habe ich ja aus der EN60204-1 zitiert – jede Einspeisestelle muss einen
Anschluss für einen Schutzleiter haben.
Und auch die Einspeisung von einer Phase über eine extra Leitung und Sicherung ist eine Einspeisestelle – eine
Maschine kann deren mehrere haben.
Und somit braucht der PE von dieser Einspeisung eine Verbindung zum PE-System der Maschine – und genau
DAS soll eben diese Brücke darstellen.
Der Schaltschrankrahmen wird hier also quasi als „Schutzleiter“ verwendet – machbar, wann auch nicht ideal.
Besser wäre da auf eine hoffentlich vorhandene zentrale Schutzleiterschiene oder Schutzleiterklemmleiste
in der Maschine zu gehen….
Was ich übrigens oben noch völlig vergessen hatte – diese Einspeisung stellt einen nicht durch die Netztrenn-
einrichtung der Maschine abgeschalteten Stromkreis dar. Und dieser muss nach 5.3.5 und 13.2.4 (beides
EN60204-1) ausgeführt sein, sprich er muss in Orange verdrahtet werden – und zwar auf der Seite nach der
Klemme (nicht die NYM-Zuleitung), dazu muss dieser Stromkreis entsprechend mit einem Warnschild das
hier auch nach Abschalten noch Spannung anliegt versehen werden. Und wenn man’s genau nimmt muss
auch neben den Hauptschalter außen am Schrank ein Schild das dieser Hauptschalter eben Stromkreise
im Schrank nicht frei schaltet….
Das kann man auf dem Bild nicht gut genug erkennen – weder Schild noch ob der Abgang in Orange aus-
geführt wurde. Ganz dunkel erkennt man etwas Oranges unter der Plastikdose – könnte sein dass das
der Abgang in Orange ist….
melange hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. November 2017, 13:20
IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Donnerstag 16. November 2017, 09:22
Viel gruseliger empfinde ich diese Weichplastik-Klemmdose.
Da sind wir einer Meinung.
Neben den ja auch von anderen schon angesprochenen vermutlich mittels Cuttermesser geschnitzten Öffnungen
ist auch die Befestigung via Kabelbinder eine abenteuerliche Sache. Fachgerecht schaut für mich anders aus.
Zumindest passende Schrauben incl. Muttern sowie Beilagsscheiben könnte man verwenden – vermutlich hatte
der Installateur dieser Dose aber nur Dübel und Holzschrauben im Gepäck