Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 15:53
von Elt-Onkel
Hallo,
w.g. Berührungsschutz:
Ich habe mal vor 30 Jahren den ersten Schaltschrank konzipiert.
Der war 1 m² groß, und beinhaltete eine dreifache Heizungssteuerung.
Da habe ich schon Plexiglas-Platten vor die Sammelschienen bauen lassen.
Damals war Berührungsschutz noch gar kein Thema.
...
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 17:55
von Strippe-HH
chris_hh hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 09:40
Wenn in Hamburg die Zähleranlage modernisiert wird ...
(Ja, ich übertreibe, es wurde nur der Zähler wegen ablauf der Zulassung ausgetauscht)
Über diese Sache hatte ich ja schon was geschrieben und auch ein Foto eingesetzt.
Hier sitzt der Zähler aber mittig am Sichtfeld und nicht wie bei uns, wo dieser wegen einen verkehrten BKE-Adapter nur teilweise sichtbar ist, wenn sich die plombierte Abdeckung auf dem Schrank befindet.
Dass es in inneren dieser Schränke einen mangelhaften Berührungsschutz gibt, das ist leider so, dieser wurde erst in AZV-s der 80-er Jahre verbessert
Also bei Montagearbeiten in diesem Schrank blos keine Schraube fallen lassen, es könnte gefährlich werden
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 18:08
von Strippe-HH
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 14:30
[warum, ist doch alles gut. Den Berührungsschutz benötige ich beim Bedienen. Bedienelemente sehe ich dort nicht.
Lediglich bei den linken NH-Unterteilen fehlen die Trennplatten.
Ansonsten: Alt, aber nicht schlecht
Ja und was macht man, wenn man dort NH-Sicherungen einsetzt oder zieht wo die "Funkenkammern" fehlen?
Man nehme ein Stück Pappkarton und hält es zwischen.
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 18:54
von Elt-Onkel
Hallo,
Strippe-HH hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 18:08
Ja und was macht man, wenn man dort NH-Sicherungen einsetzt oder zieht wo die "Funkenkammern" fehlen?
Man nehme ein Stück Pappkarton und hält es zwischen.
Wo ist das Problem ?
Irgendwann wird der Lichtbogen schon abreißen.
Ich denke, es wird deutlich unter einem Meter Wegstrecke sein.
Ehr bei 10 mm.
Ich habe 3 NH-Griffe in Benutzung - zwei sogar noch ohne Stulpe.
Bisher ist mir noch nichts abgebrannt.
O.K., es war auch kein Straßenverteiler mit 250 A dabei.
...
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 20:15
von chris_hh
Strippe-HH hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 17:55
Über diese Sache hatte ich ja schon was geschrieben und auch ein Foto eingesetzt.
Hier sitzt der Zähler aber mittig am Sichtfeld und nicht wie bei uns, wo dieser wegen einen verkehrten BKE-Adapter nur teilweise sichtbar ist, wenn sich die plombierte Abdeckung auf dem Schrank befindet.
Dass es in inneren dieser Schränke einen mangelhaften Berührungsschutz gibt, das ist leider so, dieser wurde erst in AZV-s der 80-er Jahre verbessert
Also bei Montagearbeiten in diesem Schrank blos keine Schraube fallen lassen, es könnte gefährlich werden
Wie man auf meinem Foto sieht, kann ein neuer, moderner, Zähler durchaus korrekt in die alten Schränke eingebaut werden.
Zum Berührungsschutz: sicherlich gibt es hier keine bedienbaren Teile, aber für den Wechsel oder andere Arbeiten wäre der schon für den Monteur wünschenswert.
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 21:17
von Olaf S-H
Strippe-HH hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 18:08
... Ja und was macht man, wenn man dort NH-Sicherungen einsetzt oder zieht wo die "Funkenkammern" fehlen? ...
Moin Strippe,
VDE 0105-100:2015-10, Abschnitt 7.4.1.101.1:
lastfrei ziehen
Gruß Olaf
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Donnerstag 28. September 2017, 22:18
von Strippe-HH
Olaf S-H hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 21:17
[lastfrei ziehen
Ja und was ist wenn du notgedrungen den "Affengriff" machen musst wenn es ein Problem gibt und du kommst nicht an den Ort wo du vorher kontinuierlich abschalten kannst?
Hatte das alles schon erlebt.
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Freitag 29. September 2017, 14:00
von Probator
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 18:54Wo ist das Problem ?
Irgendwann wird der Lichtbogen schon abreißen.
Ich denke, es wird deutlich unter einem Meter Wegstrecke sein.
Ehr bei 10 mm.
Eher eine Frage der Zeit. Also wann die Sinuswelle ihren Nulldurchgang hat.
Bei DC natürlich schlechter.
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Freitag 29. September 2017, 14:32
von IH-Elektriker
Strippe-HH hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 22:18
Ja und was ist wenn du notgedrungen den "Affengriff" machen musst wenn es ein Problem gibt und du kommst nicht an den Ort wo du vorher kontinuierlich abschalten kannst?
Alles schon erlebt. Schaltschrank einer Industrieanlage brennt lichterloh, möglichst schnell "Spannungsfrei" schalten. Also ran an den Hauptverteiler und raus mit den NH-Sicherungen - das ist ein echt blödes Gefühl....
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Verfasst: Freitag 29. September 2017, 15:56
von Strippe-HH
chris_hh hat geschrieben: ↑Donnerstag 28. September 2017, 09:40
(Ja, ich übertreibe, es wurde nur der Zähler wegen ablauf der Zulassung ausgetauscht)
Da ja in vorherigen Postings die Aufnahmen undeutlich gewesen sind, hatte ich das ganze noch mal gemacht.
Aber hier ist es deutlich zu sehen, dass man EHZ nicht so montiert: