Seite 5 von 614

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2005, 10:14
von Oberwelle
Moin..

Ihr seht die Erdung einer Pumpenanlage ( Verbindung zw. POT und Tiefenerder).
:(




Bild verloren.. Bild

Editvermerk: Bild verkleinert und diesbezüglichen Text des Autors entfernt! > danke Karl ( Oberwelle )

mal nicht von mir...aber dumm gekrabbelt...

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2005, 16:24
von Chris
;) Bild

zu schwach? oder vergessen?

Verfasst: Dienstag 28. Juni 2005, 23:05
von Chris
"stiefkind" Bauerder....gerade mal angelehnt...ols ob jemand zu schwach wäre den mal reinzukloppen.

Die undichte Wasserversorgung,wo seitlich wasser wegspritzt,lass ich mal unkommentiert....so ein bisserl Wasser hält den offenen Bauverteiler immer sauber....

Bild

Verfasst: Donnerstag 30. Juni 2005, 15:41
von HPG
[img]H:Eigene%20BilderFGB1104FGB1104%20026.jpg[/img]

Es betrifft neue Fluggastbrücken Hersteller darf nicht genannt werden (Herr der drei Ringe), man beachte den gelbgrünen Draht auf die Klemme 10! und über Klemme 25 ist auch noch ein diffuser gelbgrüner Draht.
Das auf einer, vom namhaften Hersteller, als geprüfte Anlage (alle Papiere der Prüfungen sind ausgefüllt) freigegeben. Hätte mehr erwartet, es gibt später noch mehr!

Bericht Spannung auf Kameragehäuse der Fluggastbrücke E 52-2
________________________________________________________

Der Vorfall vom 19.November 2004, der M.F. am Kameragehäuse der Fluggastbrücke E52-2 elektrisierte, ist darauf zurückzuführen:

? dass der 230 Volt Heizeinsatz des Kameragehäuses einen Isolationsdefekt hatte und dadurch das Kameragehäuse unter Spannung setzte.

? dass der Schutzleiter des Kabels zur Kamera in der Verbindungsdose auf die falsche, graue isolierte Klemme, anstatt auf die gelb-grüne Schutzleiterklemme angeschlossen wurde.

? dass das Kameragehäuse durch den Farbanstrich total isoliert von der metallenen Konstruktion der Fluggastbrücke ist und dadurch eine Spannung von 230 Volt anstand.

Diese oder ähnliche Vorfälle können zu 230 VAC am Kameragehäuse führen. Diese Spannung ist gefährlich und daher muss das Kameragehäuse richtig mit dem Schutzleiter verbunden sein.


Vorkehrungen um solche Unfälle zu vermeiden
________________________________________________________

An allen Kameragehäusen sowie den Verbindungsdosen aller Fluggastbrücken ist der richtige Schutzleiteranschluss zu überprüfen.
Bild
Bild eingefügt ,gruss Chris...

Verfasst: Samstag 2. Juli 2005, 08:05
von splash
moin,
da kann ich doch auch eines meiner schönsten bilder zusteuern. ich sag nur schön bunt und hauptsache es funktioniert... ;-)
keine angst, es wurde nicht in deutschland aufgenommen.

gruß, splash

Verfasst: Samstag 2. Juli 2005, 11:59
von kabelmafia
Moin,

auch mal wieder was von mir. Eine Zähleranlage, etwa 60er Jahre... mit dem Alter von selbst gewachsen.
Man beachte die vier DoLü-Klemmen, die im linken Feld rechts unten rumwuseln. Das ist eine Fremdspanung (Herdanschluß), die von einem anderen Zählerschrank kommt - mit einem flexiblen 5x1,5....

Desweiteren sehe man sich die abgehende Leitung von den gelben (25A) Automaten an. Leicht angekokelt.

Aber dort hat man es nie so ernst genommen mit den Zählern. Einer der Mieter zahlte sogar aus jeder anderen Wohnung mindestens eine Steckdose sowie den ganzen Algemeinstrom.
Bild

nanu...

Verfasst: Donnerstag 7. Juli 2005, 02:43
von Chris
Dieser Wohnungverteiler besticht durch seine Warnwirkung,weil bei öffnen der Tür die Abdeckung einen gleich entgegen fällt...

Die Automaten gehen von 10 -16- 20 Ampere...

Abgesichert ist die Verteilung mit 50 A......

Bild

Verfasst: Donnerstag 7. Juli 2005, 08:02
von didy
Hm - ich seh nur eine Sammelschiene, deutet also auf TN hin - jedoch ein haufen dreiadriger schwarz/grau/rot (neben einigen 4-5adrigen mit blau) - sind die alle unbenutzt oder hat da jemand zu Antikzeiten etwa schon ein TN-C-S gestrickt?

Verfasst: Donnerstag 7. Juli 2005, 16:29
von Chris
Sowas nennt sich auch " Kreutz-knüppelverdrahtung".

Alles Durcheinander, aber es geht...

Ich schätze auch,das einige Automaten gar nicht mehr auslösen.

"heisses" teil....

Der Dachboden im Haus hat locker 3 Generationen Elektriker gesehen, der rote ist mal PE mal n, mal Aussenleiter.PEN ist er auch manchmal.

Wenn man sowas nicht gesehen hat,kann man es nicht glauben.

Zeitnot oder unwissend? ;-)

Verfasst: Freitag 29. Juli 2005, 23:02
von Chris
Gefunden auf : http://www.arbeit-und-gesundheit.de/web ... p-1/i.html da liegt auch des © fürs Bild..)

Bild