Jeden Tag ein neues Bild
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2000
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Ich folgere aus der "enormen" Anzahl blauer Adern mal, dass die Ursprungs-Anlage aus der Zeit zwischen 1965 und 1973 stammt, wozu auch die Siemens-W-LSS passen. Das Endergebnis ist ein wunderhübsches Sammelsurium Murks.
In Schweden würde man wohl das Verteilerfeld ausräumen und durch einen schönen neuen AP-Verteiler ersetzen, und für die Stromkreise neue Aderleitungen einziehen, solche Zählertafeln sind dort bis heute Standard. Dort ticken die Uhren etwas anders, auch Diazedsicherungen sind im Vorzählerbereich absolut üblich und Schutz durch nichtleitende Räume ist für Neuanlagen erst seit 1994(!) unzulässig.
In Schweden würde man wohl das Verteilerfeld ausräumen und durch einen schönen neuen AP-Verteiler ersetzen, und für die Stromkreise neue Aderleitungen einziehen, solche Zählertafeln sind dort bis heute Standard. Dort ticken die Uhren etwas anders, auch Diazedsicherungen sind im Vorzählerbereich absolut üblich und Schutz durch nichtleitende Räume ist für Neuanlagen erst seit 1994(!) unzulässig.
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Letztens im Schaufenster eines EKZ gesehen:
Leider wurden die Fotos nicht so schön da durch die Scheibe fotografiert.
Hier wurde eine Wand vorgebaut wo sich dieser Murks befindet.Leider wurden die Fotos nicht so schön da durch die Scheibe fotografiert.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7764
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Hallo,
im Ladenbau gibt es Sachen, die gibt's gar nicht.
In Hannover gab es mal einen Jeans-Laden, da hatte der Innenarchitekt
Leuchten aus Italien bestellt.
Die fand er schön.
Leider waren da an den Enden der Fassungen Einzeladern ohne Schutz
durch Lochbleche geführt.
An den Rändern der Stanzungen waren dann die Isolierungen ruckzuck durch.
Da habe ich dann zig. Leuchten nachgearbeitet, um eine Betriebssicherheit
herzubringen.
In Hildesheim beim "Toys are us" hatte der Ladenbauer in einer 20-Meter Gondel
die Elektrik vergessen.
Da wurden dann flugs 15 Stück Dreifachsteckdosen hintereinander gesteckt.
Leuchtreklamen scheinen auch 'Verbrauchsmaterial" zu sein.
Da findet sich Heißkleber (Schmelzkleber) oft als Konstruktionselement.
Warum Sockel für Innenleuchtstofflampen schrauben, wenn Kleben schneller geht ?
...
im Ladenbau gibt es Sachen, die gibt's gar nicht.
In Hannover gab es mal einen Jeans-Laden, da hatte der Innenarchitekt
Leuchten aus Italien bestellt.
Die fand er schön.
Leider waren da an den Enden der Fassungen Einzeladern ohne Schutz
durch Lochbleche geführt.
An den Rändern der Stanzungen waren dann die Isolierungen ruckzuck durch.
Da habe ich dann zig. Leuchten nachgearbeitet, um eine Betriebssicherheit
herzubringen.
In Hildesheim beim "Toys are us" hatte der Ladenbauer in einer 20-Meter Gondel
die Elektrik vergessen.
Da wurden dann flugs 15 Stück Dreifachsteckdosen hintereinander gesteckt.
Leuchtreklamen scheinen auch 'Verbrauchsmaterial" zu sein.
Da findet sich Heißkleber (Schmelzkleber) oft als Konstruktionselement.
Warum Sockel für Innenleuchtstofflampen schrauben, wenn Kleben schneller geht ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Als Bonus war die interne Verbindung zwischen C25A Automat und Klemme mit 1,5mm² ausgelegt.
Aber sonst die letzten Jahre vor mir ohne Mangel die Prüfung bestanden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
: "Kabel haben wir noch im Lager gefunden, das war noch gut..."
-
- Beiträge: 153
- Registriert: Dienstag 13. Juli 2010, 17:57
- Wohnort: Halle (Saale)
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Hat doch auch die letzten Jahre vor dir ohne Mangel funktioniert.tm90 hat geschrieben: Aber sonst die letzten Jahre vor mir ohne Mangel die Prüfung bestanden
Da kommt doch einer mit seinen komischen Geräten daher, läuft stundenlang durchs Haus und meckert am Ende nur rum. Der andere Kollege vorher war nach einer Stunde fertig.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Die Geduld von gefährlichen elektrotechnischen Fehlern ist grenzenlos. Manchmal endet diese erst mit dem Abriss der Anlage. Andere geben Zeichen ihrer Anwesenheit. Dafür kommen wieder andere mehrfach zum „Erfolg“ und verteilen Schläge.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 706
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Und teurer als der Alte ist er auch nochPlusplatte hat geschrieben: ↑Samstag 14. Mai 2022, 09:20Hat doch auch die letzten Jahre vor dir ohne Mangel funktioniert.tm90 hat geschrieben: Aber sonst die letzten Jahre vor mir ohne Mangel die Prüfung bestanden
Da kommt doch einer mit seinen komischen Geräten daher, läuft stundenlang durchs Haus und meckert am Ende nur rum. Der andere Kollege vorher war nach einer Stunde fertig.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Gestern haben mir die Heizungsbauer wieder Arbeit beschert.
Gewünscht: Nachrüstung eines RCD im Kellerverteiler.
Ich baue ja nachträglich keine RCDs mehr ein, ohne vorher gründlich eine ISO-Messung zu machen (vor allem N-PE).
Um den Fehler zu finden, habe ich über eine Stunde gebraucht:
1. ISO-Messung N-PE in der Verteilung zeigt 16 kOhm
2. Sämtliche Neutralleiter von der Sammelschiene abgeklemmt
3. Der Übeltäter war natürlich erst Nummer 17 von 18. Immerhin stimmt die Beschriftung: Pellet-Heizung
4. Heizung von der Anlage abgetrennt. Fehler liegt nicht an der Zuleitung, sondern in der Heizung
5. Heizung zerlegt bis auf die Steuerplatine
6. Nun besteht so eine Pellet-Heizung ja aus elektrischem Anheizer, diversen Motoren, Austrag-Sauger usw. Also mal alle abgesteckt
7. Siehe da, jetzt ist der Fehler am Eingang der Platine weg.
8. ISO an allen abgesteckten Abgängen gemessen: Alle >500 MOhm!
9. Also doch Fehler auf der Steuerplatine? Dreckig genug war sie ja! Platine alleine gemessen: >500 MOhm
10. Wie kann das sein? Platine alleine OK, Antriebe alleine auch OK. Nur zusammengesteckt gibts Probleme.
11. Vermutung: N-PE-Vertauschung an einem Antrieb. Also Niederohmigkeit gemessen: >99 Ohm. Müsste eine N-PE-Vertauschung nicht 0 Ohm zeigen? *grübel grübel*
12. Nochmal ordentliche Sichtprüfung machen. Und siehe da, am Antrieb des Mischers war tatsächlich N-PE vertauscht!
Nun darf sich noch jemand mit den restlichen ISO-Fehlern an der Garage erfreuen (L-PE kleiner 2kOhm ). Ob es wohl einen Zusammenhang gibt, dass der Lampen-Taster leuchtet, obwohl alle Sicherungen des betreffenden Stromkreises abgeschaltet sind?
Gewünscht: Nachrüstung eines RCD im Kellerverteiler.
Ich baue ja nachträglich keine RCDs mehr ein, ohne vorher gründlich eine ISO-Messung zu machen (vor allem N-PE).
Um den Fehler zu finden, habe ich über eine Stunde gebraucht:
1. ISO-Messung N-PE in der Verteilung zeigt 16 kOhm
2. Sämtliche Neutralleiter von der Sammelschiene abgeklemmt
3. Der Übeltäter war natürlich erst Nummer 17 von 18. Immerhin stimmt die Beschriftung: Pellet-Heizung
4. Heizung von der Anlage abgetrennt. Fehler liegt nicht an der Zuleitung, sondern in der Heizung
5. Heizung zerlegt bis auf die Steuerplatine
6. Nun besteht so eine Pellet-Heizung ja aus elektrischem Anheizer, diversen Motoren, Austrag-Sauger usw. Also mal alle abgesteckt
7. Siehe da, jetzt ist der Fehler am Eingang der Platine weg.
8. ISO an allen abgesteckten Abgängen gemessen: Alle >500 MOhm!
9. Also doch Fehler auf der Steuerplatine? Dreckig genug war sie ja! Platine alleine gemessen: >500 MOhm
10. Wie kann das sein? Platine alleine OK, Antriebe alleine auch OK. Nur zusammengesteckt gibts Probleme.
11. Vermutung: N-PE-Vertauschung an einem Antrieb. Also Niederohmigkeit gemessen: >99 Ohm. Müsste eine N-PE-Vertauschung nicht 0 Ohm zeigen? *grübel grübel*
12. Nochmal ordentliche Sichtprüfung machen. Und siehe da, am Antrieb des Mischers war tatsächlich N-PE vertauscht!
Nun darf sich noch jemand mit den restlichen ISO-Fehlern an der Garage erfreuen (L-PE kleiner 2kOhm ). Ob es wohl einen Zusammenhang gibt, dass der Lampen-Taster leuchtet, obwohl alle Sicherungen des betreffenden Stromkreises abgeschaltet sind?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Jeden Tag ein neues Bild
da willst du nur einen RCD nachgerüstet haben. Es kommt der Elektriker und es gibt Probleme.
Vorher hat doch alles funktioniert.
Vorher hat doch alles funktioniert.
Gruß Jens