Es betrifft neue Fluggastbrücken Hersteller darf nicht genannt werden (Herr der drei Ringe), man beachte den gelbgrünen Draht auf die Klemme 10! und über Klemme 25 ist auch noch ein diffuser gelbgrüner Draht.
Das auf einer, vom namhaften Hersteller, als geprüfte Anlage (alle Papiere der Prüfungen sind ausgefüllt) freigegeben. Hätte mehr erwartet, es gibt später noch mehr!
Bericht Spannung auf Kameragehäuse der Fluggastbrücke E 52-2
________________________________________________________
Der Vorfall vom 19.November 2004, der M.F. am Kameragehäuse der Fluggastbrücke E52-2 elektrisierte, ist darauf zurückzuführen:
? dass der 230 Volt Heizeinsatz des Kameragehäuses einen Isolationsdefekt hatte und dadurch das Kameragehäuse unter Spannung setzte.
? dass der Schutzleiter des Kabels zur Kamera in der Verbindungsdose auf die falsche, graue isolierte Klemme, anstatt auf die gelb-grüne Schutzleiterklemme angeschlossen wurde.
? dass das Kameragehäuse durch den Farbanstrich total isoliert von der metallenen Konstruktion der Fluggastbrücke ist und dadurch eine Spannung von 230 Volt anstand.
Diese oder ähnliche Vorfälle können zu 230 VAC am Kameragehäuse führen. Diese Spannung ist gefährlich und daher muss das Kameragehäuse richtig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
Vorkehrungen um solche Unfälle zu vermeiden
________________________________________________________
An allen Kameragehäusen sowie den Verbindungsdosen aller Fluggastbrücken ist der richtige Schutzleiteranschluss zu überprüfen.
Bild eingefügt ,gruss Chris...