Jaein...Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Sonntag 14. Januar 2018, 18:50 Hallo,
das mit dem Hund kann nur "Fake News" gewesen sein.
Das Metalltor wird ja ordnungsgemäß mit dem Potentialausgleich verbunden gewesen sein.
Die Leiterschleife von Wand zu Tor hat bestimmt an der Seite 'Tor' eine zugentlastende Verschraubung gehabt.
Es kann also nicht wahr sein.
...
Aber die Umstände sind ja nicht alle Bekannt daher....
Der Schaukasten hat eine Leuchtstofflampe...
Ich hatte da selbst mal einen Fall wo ein Metallrahmen für einen PC Arbeitsplatz unter Spannung stand (es Kribbelte wenn man den Metallrahmen Anpackte).
Das Kuriose daran ist jedoch das die Versorgung durch ein Trafo erfolge (1 KV -> 230V) mit Iso Überwachung (Zustand wird jede Sekunde Elektronisch gelogt) die keinen Fehler hatte noch Anzeichen in der Vergangenheit hatte sowie der Metallrahmen auch Geerdet ist und keine Unterbrechung der Erde vorlag.
Selbsttest sowie Test ergab das Iso Überwachung keinen Defekt hat und Fehlerfrei Arbeitet und bei einen Fehler den Stromkreis Abschaltet.
Dennoch war eine Spannung zwischen den Metallrahmen und ca 1-2 Meter Entfernt anderen Metallrahmen Messbar sowie das Kribbeln das Stärker wurde bei Feuchte Hände ect (besser Kontakt halt).. was ja nicht sein kann dennoch so war...
Die Ursache war das Elektronische Vorschaltgerät der Leuchtstofflampe das zur Leuchte einen Kontakt zum Metallischen Gehäuse hatte und die Lampe selbst einen Stromkreis erzeugt hatte.
Daher kann es sein das dies dort auch so vorgefallen ist.
Und dies ging durch unsere ganze Abteilung und jeder hat gesagt das dies Technisch nicht Möglich ist das der Metallrahmen unter Strom steht und erst durch selbst Erfahrung dies geglaubt haben und es dennoch nicht Verstanden haben...
So ein Fehler kannte bislang bei uns keiner und auch sonst keiner den ich mal gefragt habe.
Hatte jemand schon mal so einen Fall?