Wenn das wirklich die zugehörige Anschlußleitung sein sollte, gehört das angezeigt! Schon das Typenschild auf dem Bild sagt klar "Leistungsaufnahme 650 Watt". Das sind nach meiner Rechnung 2,8A und damit klar über dem maximal zulässigen Strom für Eurostecker (2,5A). Denn außerdem wird in den technischen Daten des Herstellers mit einer Ausgangsleistung von bis zu 7x180 Watt geworben!! Da es sich um einen analogen Verstärker handelt, dürfte die Leistungsaufnahme für diese Ausgangsleistung um mindestens 40% daüber liegen, also 7x180x1,4 = 1.764 Watt oder 7,6A
Auch wenn das Werbeaussagen sind, wird die Brisanz hier hoffentlich deutlich. Ich habe meine AV Verstärker oft und lange bei Maximalleistung betrieben....
Ob das Gerät nun wirklich schutzisoliert ausgeführt ist oder nicht, müsste man detailliert prüfen. Bei solchen Geräten kenne ich durchaus eine besondere Leitungsführung im Gehäuse (zusätzlicher Schlauch über den Netzadern) und eine spezielle Wicklungstechnik des Trafos. Dann dürfte der metallene Kern des Trafos durchaus mit dem Chassis verbunden sein weil die Schutzisolierung in der Art der Wicklung liegt.
Aber selbst wenn das alles nicht zutrifft ist schon die schiere Existenz einer Leitung mit Eurostecker und Kaltgerätekupplung gegen jede Vorschrift/Vernunft. Hiermit könnte ein potentiell bis zu 15A aufnehmendes Gerät mittels eines bis zu 2,5A belastbaren Steckers angeschlossen werden!