Jeden Tag ein neues Bild
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2229
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Offtopic:
Gibst dann fürs THW eigentlich eine Gutschrift vom Stromversorger?
Die Zähler drehen schliesslich weiter....
Gibst dann fürs THW eigentlich eine Gutschrift vom Stromversorger?
Die Zähler drehen schliesslich weiter....
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Moin,
keine Ahnung, ich mach nur Strom. Für Geld sind andere zuständig Wenn ich beruflich unterwegs bin wird in der Regel nach Betriebsstunden und Spritkosten abgerechnet. Da kommen dann natürlich noch die angefallenen Arbeitsstunden dazu. Sind mir mit die liebsten Aufträge, vor allem wenn ich als Bediener mitgebucht werde - ein wenig hinstellen, verlegen, bisschen schrauben und prüfen und dann dem Aggregat beim Geldverdienen zuschauen
Gruß Tobi
keine Ahnung, ich mach nur Strom. Für Geld sind andere zuständig Wenn ich beruflich unterwegs bin wird in der Regel nach Betriebsstunden und Spritkosten abgerechnet. Da kommen dann natürlich noch die angefallenen Arbeitsstunden dazu. Sind mir mit die liebsten Aufträge, vor allem wenn ich als Bediener mitgebucht werde - ein wenig hinstellen, verlegen, bisschen schrauben und prüfen und dann dem Aggregat beim Geldverdienen zuschauen
Gruß Tobi
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7760
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Hallo,
Man kann maximal die Diazed-Patronen entnehmen.
Schicker ist es natürlich in den heute üblichen NH-Kästen.
Da kann man dann Einspeisepatronen reindrücken.
Diazed-Einspeise-Kappen sind mir noch nicht untergekommen.
...
Sorry, kleiner Gedankenfehler, im Diazed-HAK kann man nix freischalten.
Man kann maximal die Diazed-Patronen entnehmen.
Schicker ist es natürlich in den heute üblichen NH-Kästen.
Da kann man dann Einspeisepatronen reindrücken.
Diazed-Einspeise-Kappen sind mir noch nicht untergekommen.
...
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Moin Elt-Onkel,
durch das Entfernen von DIAZED-Schmelzeinsätzen kann ich sehrwohl freischalten - ebenso wie mit NH-Sicherungen. Es bleibt jedoch der Punkt der Erdung des NEA-N über die Verbindung PEN-PE-N bestehen.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Moin Olaf,
da die PEN-Aufteilung bei neueren Anlagen in der Regel im HAK erfolgt erledigt sich dieses Problem mit dem abklemmen der Hauptleitung in der HV da meine NEAen beim Einspeisen mittels Peitsche ein TN-S liefern. Die Aufteilung des NEA-PEN erfolgt dann bereits in der NEA. Selbige wird natürlich noch per separater Erdungsleitung in die Erdungsanlage des einzuspeisenden Gebäudes eingebunden, sollte der Erdübergangswiderstand nicht ausreichen wird zusätzlich noch ein Erderfeld per Schrauberder erstellt und mit eingebunden.
Lernt man aber alles auf den entsprechenden Lehrgängen.
Gruß Tobi
da die PEN-Aufteilung bei neueren Anlagen in der Regel im HAK erfolgt erledigt sich dieses Problem mit dem abklemmen der Hauptleitung in der HV da meine NEAen beim Einspeisen mittels Peitsche ein TN-S liefern. Die Aufteilung des NEA-PEN erfolgt dann bereits in der NEA. Selbige wird natürlich noch per separater Erdungsleitung in die Erdungsanlage des einzuspeisenden Gebäudes eingebunden, sollte der Erdübergangswiderstand nicht ausreichen wird zusätzlich noch ein Erderfeld per Schrauberder erstellt und mit eingebunden.
Lernt man aber alles auf den entsprechenden Lehrgängen.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 97
- Registriert: Dienstag 18. Februar 2014, 07:33
- Wohnort: im Süden von Thüringen
Re: Jeden Tag ein neues Bild
...wozu dienen die Rohrleitungen?
Vom Qerschnitt der SS , ganz beachtlich. Ist das NS oder MS?
Vom Qerschnitt der SS , ganz beachtlich. Ist das NS oder MS?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 153
- Registriert: Mittwoch 1. April 2015, 07:30
- Wohnort: südliches Ruhrgebiet
- AWS
- Null-Leiter
- Beiträge: 344
- Registriert: Mittwoch 7. Dezember 2005, 18:15
- Wohnort: HH
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Moin,
Gruß
Gruß
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 67
- Registriert: Donnerstag 13. August 2015, 13:12
Re: Jeden Tag ein neues Bild
Von den Kaltgerätestecker hab ich auch welche.
Endlich kein Dicker Stecker mehr in der Steckdose der auch immer Schräg rausschaut
Diese gibt es aber auch als Verlängerungsleitung, dies hab ich mal in einen Betrieb gesehen für einen Staubsauger.
(wurde aber Stillgelegt/Gesperrt von mir)
Wann wohl die Einadrige Versorgungsleitung kommt?
Endlich kein Dicker Stecker mehr in der Steckdose der auch immer Schräg rausschaut
Diese gibt es aber auch als Verlängerungsleitung, dies hab ich mal in einen Betrieb gesehen für einen Staubsauger.
(wurde aber Stillgelegt/Gesperrt von mir)
Wann wohl die Einadrige Versorgungsleitung kommt?