Heizleistung von Öl und Gas

Für alles was nicht in die anderen Boards passt
Antworten
OlafOver
Beiträge: 70
Registriert: Dienstag 18. Oktober 2005, 23:10
Kontaktdaten:

Heizleistung von Öl und Gas

Beitrag von OlafOver »

mich würde mal Interessieren, wie viel Kilowatt an Leistung ich aus 100 Liter Öl bzw Diesel oder Gas herausbekomme.

Es reichten die Werte, Formeln werden keine beötigt.

Ob das nun Heiz oder Antriebsleistung is spielt keine Rolle.

Dummerweise hab ich die Werte verlegt, und finde Sie nicht mehr.

Man sagt ja auch z.B. bei einer Wärmepumpe - ich Stecke 1 KW an elektrischer Energie rein, und bekomme 3 KW Heizlesitung raus. Als Beispiel
....und möge die VDE mir meine Fehler verzeihen....
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

Erdgas: 8,2 - 11,1 kwh/m³
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas
Heizöl: 10,08 kwh/l
http://de.wikipedia.org/wiki/Heizöl
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Elekjet

Beitrag von Elekjet »

Hallo OlafOver,

hier findest du alles was brennt.

http://www.heizung-direkt.de/uebersho/brennwert.htm

Tschüss bis dann
Benutzeravatar
didy
Null-Leiter
Beiträge: 1433
Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
Kontaktdaten:

Beitrag von didy »

Bei Erdgas sollte das (gemittelt) auf der Rechnung stehen. Immer auf der letzten schauen, die Werte schwanken etwas.

Außerdem gibts wohl neben Erdgas H noch Erdgas L, was bedeutend weniger hat.

Gruß
Didi
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,
Außerdem gibts wohl neben Erdgas H noch Erdgas L
Na ganz einfach:
H für high (Energie)
L für low (Energie)

H-Gas hat so um die 10,5 bis 11,1 kwh/m³
L-Gas 8,2 bis 10 kwh/m³
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Antworten