? UPS/USV und Notaus.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 720
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
? UPS/USV und Notaus.
Hallo Zusammen,
wir haben nach > 10 Jahren neue USVen bekommen. Nunmehr steht die Frage im Raum, ob die USVen an die "Not-Aus" Schaltung sollen.
Da ich das ganze Administriere und ausführe, muss ich jetzt weiteres anstoßen
Details:
Die Serverräume in F90 haben außenliegende NOT-Aus Schalter in 2,00 Meter Höhe. Diese schalten über einen Schütz die Stromversorgung des Serverraumes ab. Das war zu einer Zeit gebaut worden, wo noch kein USV im Spiel waren.
Später in den 2010 kamen dann USVen rein, und man kamm überein, aufgrund einiger Abschaltungen die USVen nicht mit der Not-Aus Schaltung zu koppeln. (Ursachen waren unterschiedlich, Jacke aufgehängt, Bauplatten gegen gelehnt. Man glaubte, die IT hätte das Ausschalten vergessen und wollte Strom sparen etc., aber so 1x im Jahr.)
Jetzt haben wir neue USVen mit EOP Anschluss (Notabschaltung), auf Anforderung oder als Ausfallschleife
Heute wird in dem Bereich einiges Änger gesehen, unser EFK ist da nicht im Thema, andere Abteilungen rufen auch #Neuland.
Frage:
Wie wird es anderswo typischerweise gehandhabt?
Gibt es normative Vorgaben dazu, die man sich mal ansehen sollte?
In Überlegung ist auch den Brandsachverständigen einzubinden.
Unser Hausplaner (Extern, auch Architekt etc.) antwortete auch erstmal mit Ähhhh ...
Am Ende des Tages wird halt eine Risikobewertung stehen und eine Entscheidung wie es gemacht wird.
Einige Aspekte:
Brandgefahr: Brennt der Serverraum ist eine Ausbreitung nicht sofort gegeben, ggf. kann man noch Daten abziehen
Elektrogefahr: Server und IT Gerät sind in Gestellen, die geerdet sind, viele Geräte sind SK2. Ein Elektroschlag ist also er unwahrscheinlich beim bloßen Anfassen.
Not-Aus: Not-Aus heißt Not-Aus, nicht ein bisschen aus, also alles muss aus.
Versicherung: "Wie Sie fahren ihre EDV nach gebrauch nicht runter?" Ohmmm ...
Ich suche halt Quellen, Meinungen und Ansichten der Praxis, um dazu was Belastbares sagen zu können.
Gruß
Ralf
wir haben nach > 10 Jahren neue USVen bekommen. Nunmehr steht die Frage im Raum, ob die USVen an die "Not-Aus" Schaltung sollen.
Da ich das ganze Administriere und ausführe, muss ich jetzt weiteres anstoßen
Details:
Die Serverräume in F90 haben außenliegende NOT-Aus Schalter in 2,00 Meter Höhe. Diese schalten über einen Schütz die Stromversorgung des Serverraumes ab. Das war zu einer Zeit gebaut worden, wo noch kein USV im Spiel waren.
Später in den 2010 kamen dann USVen rein, und man kamm überein, aufgrund einiger Abschaltungen die USVen nicht mit der Not-Aus Schaltung zu koppeln. (Ursachen waren unterschiedlich, Jacke aufgehängt, Bauplatten gegen gelehnt. Man glaubte, die IT hätte das Ausschalten vergessen und wollte Strom sparen etc., aber so 1x im Jahr.)
Jetzt haben wir neue USVen mit EOP Anschluss (Notabschaltung), auf Anforderung oder als Ausfallschleife
Heute wird in dem Bereich einiges Änger gesehen, unser EFK ist da nicht im Thema, andere Abteilungen rufen auch #Neuland.
Frage:
Wie wird es anderswo typischerweise gehandhabt?
Gibt es normative Vorgaben dazu, die man sich mal ansehen sollte?
In Überlegung ist auch den Brandsachverständigen einzubinden.
Unser Hausplaner (Extern, auch Architekt etc.) antwortete auch erstmal mit Ähhhh ...
Am Ende des Tages wird halt eine Risikobewertung stehen und eine Entscheidung wie es gemacht wird.
Einige Aspekte:
Brandgefahr: Brennt der Serverraum ist eine Ausbreitung nicht sofort gegeben, ggf. kann man noch Daten abziehen
Elektrogefahr: Server und IT Gerät sind in Gestellen, die geerdet sind, viele Geräte sind SK2. Ein Elektroschlag ist also er unwahrscheinlich beim bloßen Anfassen.
Not-Aus: Not-Aus heißt Not-Aus, nicht ein bisschen aus, also alles muss aus.
Versicherung: "Wie Sie fahren ihre EDV nach gebrauch nicht runter?" Ohmmm ...
Ich suche halt Quellen, Meinungen und Ansichten der Praxis, um dazu was Belastbares sagen zu können.
Gruß
Ralf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2280
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Not Aus im Serveraum?
Ist mir noch nie begegnet.
Wozu? Warum?
Ist mir noch nie begegnet.
Wozu? Warum?
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 410
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: ? UPS/USV und Notaus.
lässt sich nicht so ganz einfach beantworten. Ist das ein Sonderbau nach § 142 SBauVO? oder ein elektrischer Betriebsraum nach §146 ? letztlich muss die Einstufung und Nutzung des Raumes in einer Gefährdungsbeurteilung münden - also man muss halt mal zu Papier bringen wo der Sinn der einen und der anderen Einrichtung liegen und die Sachen zusammenbringen...
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis 

-
- Null-Leiter
- Beiträge: 991
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Hallo Ralf,
alles was die Verfügbarkeit minimiert sollte eigentlich vermieden werden. Ein Not-Aus ist also schon mal fehl am Platz.
Vollautomatische Löschanlagen mit CO2 oder anderem Löschgas sind in vielen Firmen der Standard. Die nicht ausgefallenen Teile laufen während und nach der Ablöschung ohne Unterbrechung weiter.
Für Serverräume gibt es unter anderem Vorschläge vom BSI. Speziell auch was die Stromversorgung betrifft.
Um welche Dimensionen handelt es sich eigentliche bei deinem Objekt?
Gruß Markus
alles was die Verfügbarkeit minimiert sollte eigentlich vermieden werden. Ein Not-Aus ist also schon mal fehl am Platz.
Vollautomatische Löschanlagen mit CO2 oder anderem Löschgas sind in vielen Firmen der Standard. Die nicht ausgefallenen Teile laufen während und nach der Ablöschung ohne Unterbrechung weiter.
Für Serverräume gibt es unter anderem Vorschläge vom BSI. Speziell auch was die Stromversorgung betrifft.
Um welche Dimensionen handelt es sich eigentliche bei deinem Objekt?
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 720
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Guten Abend,
leider kann ich erst jetzt Antworten.
Es sind 2 Serverräume 5 x 3m.
1) 2 Netzwerkschränke, 1 Serverschrank mit USV
2) 1 Serverschrank mit Netzwerk und USV.
Eine Überlegung ist, die Notausschalter durch Feuer-Schlagtaster und Kopplung an die Brandmelder-Anlage anzukoppeln.
Das würde wohl mehr Sinn machen.
Abendliche Grüße
Ralf
leider kann ich erst jetzt Antworten.
Es sind 2 Serverräume 5 x 3m.
1) 2 Netzwerkschränke, 1 Serverschrank mit USV
2) 1 Serverschrank mit Netzwerk und USV.
Eine Überlegung ist, die Notausschalter durch Feuer-Schlagtaster und Kopplung an die Brandmelder-Anlage anzukoppeln.
Das würde wohl mehr Sinn machen.
Abendliche Grüße
Ralf
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2280
- Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
- Wohnort: Köln
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Wäre es da nicht sinnvoller in eine Löschanlage zu investieren?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 720
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 18:35
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Grundsätzlich ja schon, aber das wurde bisher abgelehnt...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8071
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Hallo,
welche Art von LÖschanlage ?
Fluten mit Wasser ist schwierig.
Ich würde für eine stationäre CO2-Löschanlage plädieren.
...
welche Art von LÖschanlage ?
Fluten mit Wasser ist schwierig.
Ich würde für eine stationäre CO2-Löschanlage plädieren.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 148
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Die Frage wurde bisher noch nicht beantwortet:
Welche Gefahr soll in einem Serverraum bestehen, die von einem außenstehenden erkannt und mit einer manuellen Energieabschaltung unterbunden wird? Virus im Dateisystem?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 8071
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: ? UPS/USV und Notaus.
Hallo,
wir bauen für alle möglichen Geräte und Installationen "Not-Halt" und "Not-Aus" ein:
- Labore (über 60 Volt)
- Küchen (ab 230 Volt)
- Batterie-Laderäume
- Wasser- und Abwasser-Pumpstationen
- PV-Anlagen
- Sonnenstudios
- Bäckereien
- Kioske
- Tankstellen
- Schrankenanlagen bei Bahnübergängen mit Kleinspannungsbatterieanlagen
- Hausarbeitsräume
- Batterieräume mit Lithium-Ionen-Batterien
- usw.
Da, wo Publikumsverkehr vorkommt hinter dünner Glasscheibe.
...
wir bauen für alle möglichen Geräte und Installationen "Not-Halt" und "Not-Aus" ein:
- Labore (über 60 Volt)
- Küchen (ab 230 Volt)
- Batterie-Laderäume
- Wasser- und Abwasser-Pumpstationen
- PV-Anlagen
- Sonnenstudios
- Bäckereien
- Kioske
- Tankstellen
- Schrankenanlagen bei Bahnübergängen mit Kleinspannungsbatterieanlagen
- Hausarbeitsräume
- Batterieräume mit Lithium-Ionen-Batterien
- usw.
Da, wo Publikumsverkehr vorkommt hinter dünner Glasscheibe.
...