Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
- schneider
- Null-Leiter
- Beiträge: 38
- Registriert: Dienstag 21. März 2023, 22:52
Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Hallo,
in der Nachbarschaft gibt es eine DIY Solaranlage mit 3 Stück - Victron Multiplus 5000 die vor dem HV sitzen und duch die der ganze Saft durch muss.
Jetzt haben Sie mich gerufen um L1 zu definieren (ist wohl wichtig für die Konfig [gefunden habe ich https://www.youtube.com/watch?v=i22dM3wkWXo ]). Aus dem Hausanschlusskasten (Verblobt) kommen alle Phasen als schwarzer Leiter,und ich habe privat nur einen Chinakracher um das Drehfeld zu bestimmen.
Eigentlich würde bis Montag warten und dann mit dem ganzen Besteck dort anrollen, leider sind mein Nachar und Chef sich nicht grün.
Jetzt meine Frage:
Ist es bei Victron wirklich wichtig beim Master den L1 zu haben, oder reicht auch ein funktionierendes Drehfeld? Eigentlich sollte das dann doch funktionieren oder?
in der Nachbarschaft gibt es eine DIY Solaranlage mit 3 Stück - Victron Multiplus 5000 die vor dem HV sitzen und duch die der ganze Saft durch muss.
Jetzt haben Sie mich gerufen um L1 zu definieren (ist wohl wichtig für die Konfig [gefunden habe ich https://www.youtube.com/watch?v=i22dM3wkWXo ]). Aus dem Hausanschlusskasten (Verblobt) kommen alle Phasen als schwarzer Leiter,und ich habe privat nur einen Chinakracher um das Drehfeld zu bestimmen.
Eigentlich würde bis Montag warten und dann mit dem ganzen Besteck dort anrollen, leider sind mein Nachar und Chef sich nicht grün.
Jetzt meine Frage:
Ist es bei Victron wirklich wichtig beim Master den L1 zu haben, oder reicht auch ein funktionierendes Drehfeld? Eigentlich sollte das dann doch funktionieren oder?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7751
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Hallo,
nun mal ganz die Details.
- Wieviel kWp ?
- PV ohne alles ?
Wir beschäftigen uns mit 135 kW aufwärts.
Darunter ist Hobby.
...
nun mal ganz die Details.
- Wieviel kWp ?
- PV ohne alles ?
Wir beschäftigen uns mit 135 kW aufwärts.
Darunter ist Hobby.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Hallo,
gibt es eine Steuerung über ein Energy Meter? Wenn ja, ist die Leitung, die als L1 gemessen wird, im gesamten System L1. Das ist in dem System auch der Master.
gibt es eine Steuerung über ein Energy Meter? Wenn ja, ist die Leitung, die als L1 gemessen wird, im gesamten System L1. Das ist in dem System auch der Master.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 26
- Registriert: Dienstag 10. November 2020, 18:38
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Unterstellen wir mal, daß es eine Anlage mit Überschußeinspeisung und Eigenverbrauchsoptimierung werden soll. Zur Steuerung (und Visualisierung) muß dazu der Energiefluß am Netzübergabepunkt mittels EnergyMeter gemessen werden. Die Steuerung funktioniert nur richtig, wenn die Phasen am EnergyMeter mit den Phasen der Multiplusse übereinstimmt. Der L1 am EnergyMeter muß daher zwingend der L1-Master sein. Im übrigen natürlich Rechtsdrehfeld.
Nebenbei: Das ET340, was häufig in Kits mitvertrieben wird, ist bei uns ungeeignet, da die Phasenleistungen nicht saldiert werden, was unsere Netzzähler aber tun. Daher muß bei uns das EM24 o.ä. eingesetzt werden.
Nebenbei: Das ET340, was häufig in Kits mitvertrieben wird, ist bei uns ungeeignet, da die Phasenleistungen nicht saldiert werden, was unsere Netzzähler aber tun. Daher muß bei uns das EM24 o.ä. eingesetzt werden.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 7
- Registriert: Mittwoch 19. April 2023, 15:34
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Warum benötigt man dafür ein eigenes Gerät?
Bei meiner Anlage wird direkt der Stromzähler über einen optischen Lesekopf ausgewertet.
Bei meiner Anlage wird direkt der Stromzähler über einen optischen Lesekopf ausgewertet.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Samstag 25. Juni 2022, 13:25
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Links ist L1. Oder am SLS durchprobieren.
- schneider
- Null-Leiter
- Beiträge: 38
- Registriert: Dienstag 21. März 2023, 22:52
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Wieviel kWp ? Wenn ich mich korrekt an die Bezeichnungen des MPPT erinnere wären es so um 12 KW.
PV ohne alles ? Das klingt wie "eine Pommes ohne alles". Da bin ich zu weit entfernt von, sofern ich es richtig von Ihm verstanden habe, geht es bei Victorn nicht ohne Akku!?
- schneider
- Null-Leiter
- Beiträge: 38
- Registriert: Dienstag 21. März 2023, 22:52
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Ah das ist ein guter Hinweis. Es ist ein Smartmeter von einem Gala irggendetwas davor. Das lässt sich messen. Vielen Dank dafür.
- schneider
- Null-Leiter
- Beiträge: 38
- Registriert: Dienstag 21. März 2023, 22:52
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Danke, genau so ein EM24 ist es mit Netzwerkanschluss. Ich hätte den vermutlich raus geschmissen, da eh der ganze Saft durch die Wechselrichter geht. Gut das ich das nicht gemacht habe.wd_vk hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Juni 2023, 11:20 Unterstellen wir mal, daß es eine Anlage mit Überschußeinspeisung und Eigenverbrauchsoptimierung werden soll. Zur Steuerung (und Visualisierung) muß dazu der Energiefluß am Netzübergabepunkt mittels EnergyMeter gemessen werden. Die Steuerung funktioniert nur richtig, wenn die Phasen am EnergyMeter mit den Phasen der Multiplusse übereinstimmt. Der L1 am EnergyMeter muß daher zwingend der L1-Master sein. Im übrigen natürlich Rechtsdrehfeld.
Nebenbei: Das ET340, was häufig in Kits mitvertrieben wird, ist bei uns ungeeignet, da die Phasenleistungen nicht saldiert werden, was unsere Netzzähler aber tun. Daher muß bei uns das EM24 o.ä. eingesetzt werden.
PS: Ich meine "Nulleinspeisung" verstanden zu haben. Ist auch nicht mein Thema es ging nur um den korrekten L1.
- schneider
- Null-Leiter
- Beiträge: 38
- Registriert: Dienstag 21. März 2023, 22:52
Re: Victron | L1 | L2 | L3 wer kennt sich aus?
Also ich habe mich nicht mit den optischen Leseköpfen beschäftigt. Aber die sind doch langsam oder? Bevor man da gegengedrückt hat, ist die Spitzenlast schon wegmschaeffler hat geschrieben: ↑Sonntag 18. Juni 2023, 14:23 Warum benötigt man dafür ein eigenes Gerät?
Bei meiner Anlage wird direkt der Stromzähler über einen optischen Lesekopf ausgewertet.