Hallo,
ich habe von einer Lösung betreff eine 1 ph Last (50 A) über einen 3 ph Trafo zu versorgen gehört.
Das Problem ist oder war, das die Absicherung nur mit 16 A zur Verfügung steht.
Als ich gefragt wurde wie das gehen könnte, fiel mir nur die Zickzack Schaltung oder ein Umrichter ein.
Es gab jedoch einen 3 Ph Trafo welcher verwendet werden sollte.
Aber es gab doch eine Lösung, welche mich überraschte.
Also, die 3 Wicklungen in Serie, wobei 1 Wicklung um 180° gedreht angeschlossen ist.
Abgriff über alle Wicklungen.
Funktioniert ohne Rauch oder Flammen :))
Was meint Ihr dazu ?

Re: 3ph Trafo mit sekundäre Wicklung in Serie, 1 um 180° gedreht

Verfasst: Dienstag 14. Januar 2020, 15:14
von Wulff
PQ__trainer hat geschrieben: Dienstag 14. Januar 2020, 14:12
Funktioniert ohne Rauch oder Flammen :))


Ist das jetzt eine Frage oder eine Feststellung?

Was mir gerade nicht einleuchtet, ohne dass ich Ersatzschaltbilder oder so etwas zeichne: Wie bekommst du das Drehfeld hin?