Wenn ich eine Steckerleiste mit An/Aus Schalter nutze,Der Power Schalter ist auf Position Aus
aber dennoch bei einigen Geräten die an der Steckerleiste angeschlossen sind entsteht
wohl Kriechstrom/Leckstrom Die Power Status LED der Steckerleiste leuchtet sehr schwach
auf wenn ein Stecker die 2 Kontakte der Steckerleiste leicht berührt.Wenn ich die
Steckerleiste an einer anderen Dose anschließe z.b. in der Küche leuchtet der Power Schalter auf Aus Stellung nicht mehr, so sollte es ja auch sein aber wieso im Wohnzimmer?
Seltsames Kriechstrom/Leckstrom Problem?
- ulrich65
- Null-Leiter
- Beiträge: 2
- Registriert: Dienstag 24. Juli 2018, 10:49
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 827
- Registriert: Mittwoch 25. Januar 2012, 21:31
Re: Seltsames Kriechstrom/Leckstrom Problem?
Mal den Zuleitungsstecker gedreht?
Eventuell unterbricht der Schalter von der Steckdosenleiste in diesem gesteckten
Fall nicht den Außenleiter, sondern den Neutralleiter. Im Ergebnis bleiben
im ausgeschalteten Zustand die angesteckten Geräte unter Spannung. Sie
können nur nicht arbeiten, weil der Neutralleiter weg geschaltet wurde.
Über kapazitive Verbindungen zwischen Mensch und Maschine kommt
dennoch ein Stromfluß zu stande, der aber nur für Glimmlampen oder
ein leichtes kribbeln ausreicht.
Eventuell unterbricht der Schalter von der Steckdosenleiste in diesem gesteckten
Fall nicht den Außenleiter, sondern den Neutralleiter. Im Ergebnis bleiben
im ausgeschalteten Zustand die angesteckten Geräte unter Spannung. Sie
können nur nicht arbeiten, weil der Neutralleiter weg geschaltet wurde.
Über kapazitive Verbindungen zwischen Mensch und Maschine kommt
dennoch ein Stromfluß zu stande, der aber nur für Glimmlampen oder
ein leichtes kribbeln ausreicht.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Seltsames Kriechstrom/Leckstrom Problem?
Dann ist in der Küche die Phase auf der anderen Seite aufgelegt.Steckerleiste an einer anderen Dose anschließe z.b. in der Küche leuchtet der Power Schalter auf Aus Stellung nicht mehr, so sollte es ja auch sein aber wieso im Wohnzimmer?
Dreh den Stecker um, dann ist das Phänomen auch im Wohnzimmer weg.