Gleichzeitigkeitsfaktor in einer Schule?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 27
- Registriert: Donnerstag 10. Juli 2003, 22:28
- Wohnort: Köln
- Kontaktdaten:
Gleichzeitigkeitsfaktor in einer Schule?
Hallo zusammen!
Weiß jemand was man für einen Gleichzeitigkeitsfaktor wählt
bei einer Schule? Wir müssen jetzt für den Versorgungsantrag angeben wieviel Leistung die Schule benötigt.
Die Beleuchtung von 10KW brennt täglich und zusätzlich gibt es auch noch eine Schreinerei im Keller mit Sägen, Absauge usw.
Ich denke 0,8 wäre nicht schlecht oder ????
Was denkt Ihr?
MfG Steve
Weiß jemand was man für einen Gleichzeitigkeitsfaktor wählt
bei einer Schule? Wir müssen jetzt für den Versorgungsantrag angeben wieviel Leistung die Schule benötigt.
Die Beleuchtung von 10KW brennt täglich und zusätzlich gibt es auch noch eine Schreinerei im Keller mit Sägen, Absauge usw.
Ich denke 0,8 wäre nicht schlecht oder ????
Was denkt Ihr?
MfG Steve
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 27
- Registriert: Donnerstag 10. Juli 2003, 22:28
- Wohnort: Köln
- Kontaktdaten:
- pit-tip
- Null-Leiter
- Beiträge: 356
- Registriert: Freitag 8. Juli 2005, 18:14
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Steve,
für die Beleuchtung kannst Du eine Gleichzeitigkeit von 1 ansetzen. Die anderen Geräte würde ich einzeln betrachten und dann die gesamte Leistung ermitteln (Summe der Teilleistungen unter Berücksichtigung der einzelnen Gleichzeitigkeitsfaktoren).
Eine Schulküche z. B. ist mit Vorsicht zu genießen. Die Anschlußleistungen sind relativ hoch und können in einem kurzen Zeitraum voll genutzt werden. Den Rest des Tages stehen die Geräte ggf. ungenutzt herum. Wird hier mit einer niedrigen Gleichzeitigkeit gerechnet, kann der Hausanschluß ggf. zu klein bemessen werden.
Ist die Schule ein reales Projekt?
Gruß Olaf
für die Beleuchtung kannst Du eine Gleichzeitigkeit von 1 ansetzen. Die anderen Geräte würde ich einzeln betrachten und dann die gesamte Leistung ermitteln (Summe der Teilleistungen unter Berücksichtigung der einzelnen Gleichzeitigkeitsfaktoren).
Eine Schulküche z. B. ist mit Vorsicht zu genießen. Die Anschlußleistungen sind relativ hoch und können in einem kurzen Zeitraum voll genutzt werden. Den Rest des Tages stehen die Geräte ggf. ungenutzt herum. Wird hier mit einer niedrigen Gleichzeitigkeit gerechnet, kann der Hausanschluß ggf. zu klein bemessen werden.
Ist die Schule ein reales Projekt?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 27
- Registriert: Donnerstag 10. Juli 2003, 22:28
- Wohnort: Köln
- Kontaktdaten:
Hallo Olaf S-H
Es handelt sich hier um ein altes Schulgebäude
das neu umgebaut wurde. Es ist Teil eines riesigem Geländes was früher als Internat genutzt wurde und jetzt unterteilt ist. Und jeder Teil bekommt einen neuen Anschluss vom EVU.
Eine Küche ist nicht vorhanden, aber die Schreinerei.
Gruß Steve
Es handelt sich hier um ein altes Schulgebäude
das neu umgebaut wurde. Es ist Teil eines riesigem Geländes was früher als Internat genutzt wurde und jetzt unterteilt ist. Und jeder Teil bekommt einen neuen Anschluss vom EVU.
Eine Küche ist nicht vorhanden, aber die Schreinerei.
Gruß Steve
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin Steve,
hast Du die Möglichkeit, über einen Tag den Anlagenstrom zu messen? Dann hättest Du sogar recht genaue Werte.
Gruß Olaf
hast Du die Möglichkeit, über einen Tag den Anlagenstrom zu messen? Dann hättest Du sogar recht genaue Werte.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 27
- Registriert: Donnerstag 10. Juli 2003, 22:28
- Wohnort: Köln
- Kontaktdaten:
hallo Olaf S-H
Ich denke das mit der Messung über einen Tag wäre nicht
wirklich genau da es von Tag zu Tag je nach Stundenplan
zu einem höheren Verbrauch kommt.
Ich werde wohl wie Du es Schon angesprochen hast die ganze
Sache aufsplitten und mit verschiedenen Gleichzeitigkeitsfaktoren rechnen.
Lieber etwas großzugiger gesehen.
Wer weiß was da noch kommt.
Ich habe mal nachgeguckt die Maschinen in der Schreinerei
haben eine Anschlussleistung von 50KW.
Bis bald
Steve
Ich denke das mit der Messung über einen Tag wäre nicht
wirklich genau da es von Tag zu Tag je nach Stundenplan
zu einem höheren Verbrauch kommt.
Ich werde wohl wie Du es Schon angesprochen hast die ganze
Sache aufsplitten und mit verschiedenen Gleichzeitigkeitsfaktoren rechnen.
Lieber etwas großzugiger gesehen.
Wer weiß was da noch kommt.
Ich habe mal nachgeguckt die Maschinen in der Schreinerei
haben eine Anschlussleistung von 50KW.
Bis bald
Steve
- Jeff1
- Beiträge: 1538
- Registriert: Dienstag 22. Juni 2004, 19:15
- Kontaktdaten:
Mal am Rande: Ich halte gerade eine Schreinerei für einen typischen Fall für anzuwendende kleinere Gleichzeitigkeitsfaktoren.
- Wieviele Maschinen mit welchen Leistungen sind denn dort installiert? und
- Wieviele Menschen bedienen dort gleichzeitig wieviele Maschinen?
- Steht da wirklich an jeder Maschine einer?
Gruß Jeff1
- Wieviele Maschinen mit welchen Leistungen sind denn dort installiert? und
- Wieviele Menschen bedienen dort gleichzeitig wieviele Maschinen?
- Steht da wirklich an jeder Maschine einer?
Gruß Jeff1
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 27
- Registriert: Donnerstag 10. Juli 2003, 22:28
- Wohnort: Köln
- Kontaktdaten: