Moinmoin zusammen,
wenn eine Steckdose zusätzlich installiert wird, so ist es eine Anlagenerweiterung. Hier gilt VDE 0100-610:2004-04, 61.1.4. Gemäß 61.1.6 ist ein Prüfprotokoll zu erstellen. Über die Art wird nichts angegeben.
Wenn die defekte Steckdose ersetzt wird, ist es eine Instandsetzung nach VDE 0105-100:1997-10, 7. Hier ist der Punkt 7.6 interessant: "Nach Beendigung der Instandhaltungsarbeiten ist die Anlage vom Arbeitsverantwortlichen an den Anlagenverantwortlichen unter Angabe des Anlagenzustandes zu übergeben." Dies ist sehr dehnbar. Ein Protokoll bzw. Vermerk auf dem Arbeitsschein könnte die Anforderungen erfüllen.
Gruß Olaf
PS: neu: VDE 0105-100:2005-06 (habe ich aber noch nicht gelesen)
wenn eine Steckdose zusätzlich installiert wird, so ist es eine Anlagenerweiterung. Hier gilt VDE 0100-610:2004-04, 61.1.4. Gemäß 61.1.6 ist ein Prüfprotokoll zu erstellen. Über die Art wird nichts angegeben.
Wenn die defekte Steckdose ersetzt wird, ist es eine Instandsetzung nach VDE 0105-100:1997-10, 7. Hier ist der Punkt 7.6 interessant: "Nach Beendigung der Instandhaltungsarbeiten ist die Anlage vom Arbeitsverantwortlichen an den Anlagenverantwortlichen unter Angabe des Anlagenzustandes zu übergeben." Dies ist sehr dehnbar. Ein Protokoll bzw. Vermerk auf dem Arbeitsschein könnte die Anforderungen erfüllen.
Gruß Olaf
PS: neu: VDE 0105-100:2005-06 (habe ich aber noch nicht gelesen)
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Momo
- Beiträge: 2367
- Registriert: Sonntag 27. Februar 2005, 14:06
- Wohnort: Koblenz
- Kontaktdaten:
Die Form wäre mir egal, ich will nur zuordnen können (und zwar eindeutig) was durch wen wie gemacht wurde.
Immer ist es gut, sich am Stand der Technik zu orientieren, siehe ZVEH oder Plaum-Protokolle.
Also: besser mehr, als weniger!
Immer ist es gut, sich am Stand der Technik zu orientieren, siehe ZVEH oder Plaum-Protokolle.
Also: besser mehr, als weniger!
1. Ein kurzes Nein zur rechten Zeit spart lange Dir Verdrießlichkeit. (Weinhold Schoppenhauer)
2. Für gewöhnlich wird derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als viel schlimmer angesehen als der, der den Schmutz verursacht. (Kurt Tucholsky)
2. Für gewöhnlich wird derjenige, der auf den Schmutz hinweist, als viel schlimmer angesehen als der, der den Schmutz verursacht. (Kurt Tucholsky)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 48
- Registriert: Sonntag 4. Januar 2004, 13:09
- Kontaktdaten:
Hallo alle zusammen,
ich danke Euch für Eure Hilfe.
Ich hab die Formulare nach Euren Tips angepasst und die Anlage Grenzwerte und Infos überarbeitet.
Die Inhalte aus der Anlage Grenzwerte und Infos sind aus dem Gossen Metrawatt Merkheft zu E-CHECK - frei verfügbar als pdf im Internet.
Mein Kollege ist mit dem Protokoll zufrieden und ich hab keine Lust mehr es zu verändern. Wer es nutzen will - dann auf eigene "Gefahr" . Nach Euren Wünschen anpassen könnt Ihr es nach entfernen des Schreibschutzes durch Eingabe von "x".
Gruß
ThoNi
ich danke Euch für Eure Hilfe.
Ich hab die Formulare nach Euren Tips angepasst und die Anlage Grenzwerte und Infos überarbeitet.
Die Inhalte aus der Anlage Grenzwerte und Infos sind aus dem Gossen Metrawatt Merkheft zu E-CHECK - frei verfügbar als pdf im Internet.
Mein Kollege ist mit dem Protokoll zufrieden und ich hab keine Lust mehr es zu verändern. Wer es nutzen will - dann auf eigene "Gefahr" . Nach Euren Wünschen anpassen könnt Ihr es nach entfernen des Schreibschutzes durch Eingabe von "x".
Gruß
ThoNi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 48
- Registriert: Sonntag 4. Januar 2004, 13:09
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 48
- Registriert: Sonntag 4. Januar 2004, 13:09
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 48
- Registriert: Sonntag 4. Januar 2004, 13:09
- Kontaktdaten:
So jetzt hab ich 's woanders hinkopiert.
Von unten angegebenen links können die Dateien gedownloadet werden.
Den Anhang werde ich allerdings doch nochmal überarbeiten, dafür hab ich die Original- pdf in den Infos drin.
http://www.nimpsch.de/pr/protokoll.zip
Gruß
ThoNi
und allen ein schönes heißes Wochenende - ich fahr jetzt an die Ostsee :-)
Von unten angegebenen links können die Dateien gedownloadet werden.
Den Anhang werde ich allerdings doch nochmal überarbeiten, dafür hab ich die Original- pdf in den Infos drin.
http://www.nimpsch.de/pr/protokoll.zip
Gruß
ThoNi
und allen ein schönes heißes Wochenende - ich fahr jetzt an die Ostsee :-)
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moinmoin ThoNi,Original von ThoNi
ich fahr jetzt an die Ostsee :-)
viel Spaß beim Planschen im Binnensee.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794