Hallo Leute,
ich suche ein Programm zur schnelleren Massenermittlung von Leitungen.
Dabei kann es auch schon super sein, wenn man einen DWG Viewer benutzt und hier um die Ecke messen könnte.
Die CAD Programme Nova (Plancal), dds und Dwg Viewer können nur einfache geraden ermitteln, die dann händisch addiert werden müssen.
Ich suche eine Funktion, mit der ich ein Z zum Beispiel am Stück abmessen könnte und das Programm gibt mir die Leitungslänge raus.
Alternativ bin ich bezüglich einer anderen Möglichkeit natürlich auch gerne über weitere Vorschläge dankbar.
MFG
Hadde
CAD Pläne Massenermittlung Leitungslängen
-
- Beiträge: 1229
- Registriert: Donnerstag 8. Februar 2007, 21:06
- Wohnort: RLP
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7764
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: CAD Pläne Massenermittlung Leitungslängen
Hallo,
was für eine Darstellung ist denn in der Zeichnung ?
2D - 2 1/2 D - 3 D ?
In AutoCAD konnte man früher mal den Umfang berechnen lassen.
Wenn man dann den Hinweg und den Rückweg (fast) deckungsgleich anklickt, braucht man das Ergebnis nur noch durch 2 zu teilen.
(O.k. es ist nicht Einheitenrein.)
Dazu kommt dann noch das Thema 'Leiterlängen im Gerät', und als Auftragnehmer 'Verschnitt'.
Ich habe es immer so ausgeschrieben, daß von Außenkante Gerät / Verteiler zu Außenkante Gerät gerechnet und abgerechnet wird.
Der Unternehmer musste dann seinen Prozentualen Zuschlag selbst kalkulieren.
...
was für eine Darstellung ist denn in der Zeichnung ?
2D - 2 1/2 D - 3 D ?
In AutoCAD konnte man früher mal den Umfang berechnen lassen.
Wenn man dann den Hinweg und den Rückweg (fast) deckungsgleich anklickt, braucht man das Ergebnis nur noch durch 2 zu teilen.
(O.k. es ist nicht Einheitenrein.)
Dazu kommt dann noch das Thema 'Leiterlängen im Gerät', und als Auftragnehmer 'Verschnitt'.
Ich habe es immer so ausgeschrieben, daß von Außenkante Gerät / Verteiler zu Außenkante Gerät gerechnet und abgerechnet wird.
Der Unternehmer musste dann seinen Prozentualen Zuschlag selbst kalkulieren.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 489
- Registriert: Sonntag 9. August 2009, 19:24
- Wohnort: Zwischen Münster und Osnabrück
Re: CAD Pläne Massenermittlung Leitungslängen
Schau dir mal DDS an.
Wenn das das nicht kann, kann das kein Programm.
Wenn das das nicht kann, kann das kein Programm.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 459
- Registriert: Montag 31. März 2014, 11:26
- Wohnort: Sachsen/Erzgebirge
Re: CAD Pläne Massenermittlung Leitungslängen
Die 2D oder 2D/3D version von Turbocad (IMSI) kann beliebige Strecken zusammenhängend messen. Für dwg oder dxf genuegt i.a. eine 2D Version, die gibt es für kleine 2-stellige Beträge (pearl.de) oder erstmal als DEMO zum Testen (bei turbocad.de).