Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

In dieses Forum gehört alles, was sich mit dem Titel vereinbaren lässt
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7780
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

APZ vorgerüstet ?
.
Zählerschrank_vorh_1.2.1.jpg
.


...
tirex
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19

Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

Beitrag von tirex »

Hallo nochmal,soll alles verplomt werden bei Zählertausch,APZ fehlt ist unten rechts,Spannungsabgriff wird nachgerüstet,mal sehen was dann rauskommt.Ich gebe auf jedem Fall Bescheid.
tirex
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19

Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

Beitrag von tirex »

Kurze Info,der Zähler wurde durch den NB problemlos gewechselt,der fehlend Platz für ein TSG interresierte ihn nicht ebenso die fehlenden Plomben ,er ist vom NB selbst und kein Sup,wir haben dann noch einnettes Gespräch gehabt über versch.zählerschrankvorgaben.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7780
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

und was waren die Ergebnisse der "Vorgaben" ?


...
tirex
Null-Leiter
Beiträge: 6
Registriert: Mittwoch 11. März 2020, 21:19

Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

Beitrag von tirex »

Zum 2 Termin ist ein anderer Techniker vom NB gekommen,und er meinte nur ,falls ich ein Speicher oder eine WP über 4,6 kw eibaue wird der Zähler gegen eine iMSys getauscht die ein Gateway usw. mit verbaut hat mund zur Not auch im oberen Anschlußraum verbaut werden,hat ihn alles soweit nicht interresiert ob noch Reserveplätze da sind . anders sieht es bei einer Volleinspeisung aus meinte er.

Wie immer 2 Leute 3 Auslegungen.
Benutzeravatar
Elt-Onkel
Null-Leiter
Beiträge: 7780
Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
Kontaktdaten:

Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

Beitrag von Elt-Onkel »

Hallo,

das scheint mir so ähnlich zu sein, wie die SLS-Größe bei PV-Anlagen beim Betrieb von EHZ.

Es gibt NB, die verlangen eine Auslegung auf Dauerstom, weil ja morgens die Sonne aufgeht, und Abend wieder unter.

Dann gibt es andere NB, die sagen, dass wegen der Wolken tagsüber auf Unterbrecherbetrieb zu dimensionieren ist.


...
Drehschalter
Null-Leiter
Beiträge: 20
Registriert: Mittwoch 28. September 2022, 21:45

Re: Zählertausch durch Messstellenbetreiber abgelehnt

Beitrag von Drehschalter »

Wobei auch das eigentlich klar in der VDE-AR-N 4100 im Abschnitt 7.3.1 geregelt ist. Als Betriebsart „Bezug“ nach Tabelle 7 gelten „Betriebsströme ≤ 63 A bei haushaltsüblichen Bezugsanlagen [Hervorhebung von mir] […]“. Erzeugungsanlagen fallen also generell nicht unter diese Betriebsart.