Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Montag 22. Mai 2017, 16:48
Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Hallo,
an einer Hauptverteilung (IN ca. 3000 A) sind verschiedene Abgangskabel aufgelegt.
Größenordnung 3 x 35 / 16 bis 3 x 120 /70 - leider ist die Doku dazu unvollständig bzw. nicht vorhanden.
Wie kann ich die tatsächlichen Querschnitte sicher bestimmen ohne Unterbrechung und ohne die Kabel abzuklemmen?
Die Angaben bei den Aussendruchmessern zwischen 3x35 SM/16 und 3x50 SM/25 liegen mit 29 mm und 31 mm nur wenig auseinandern - das direkte Messen über eine Messschraube am Kabelaussendurchmesser halte ich für nicht optimal.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Wo befinden Sie die Beschriftungen?
Oder gibt es hierzu elektronische Meßgeräte, die mit Hilfe der ungefähren Trassenlänge weiterhelfen können?
Gruss
Franky12
an einer Hauptverteilung (IN ca. 3000 A) sind verschiedene Abgangskabel aufgelegt.
Größenordnung 3 x 35 / 16 bis 3 x 120 /70 - leider ist die Doku dazu unvollständig bzw. nicht vorhanden.
Wie kann ich die tatsächlichen Querschnitte sicher bestimmen ohne Unterbrechung und ohne die Kabel abzuklemmen?
Die Angaben bei den Aussendruchmessern zwischen 3x35 SM/16 und 3x50 SM/25 liegen mit 29 mm und 31 mm nur wenig auseinandern - das direkte Messen über eine Messschraube am Kabelaussendurchmesser halte ich für nicht optimal.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Wo befinden Sie die Beschriftungen?
Oder gibt es hierzu elektronische Meßgeräte, die mit Hilfe der ungefähren Trassenlänge weiterhelfen können?
Gruss
Franky12
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7757
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Hallo,
wenn man das Baujahr der Kabel ergründen könnte,
kann man auf die Kupferqualität schließen.
Dann gibt es Meßschieber aus Kunststoff.
Damit könnte man den Durchmesser vom Kupfer (Einzeldrähte) messen.
Zum Schluß auszählen und rechnen.
...
wenn man das Baujahr der Kabel ergründen könnte,
kann man auf die Kupferqualität schließen.
Dann gibt es Meßschieber aus Kunststoff.
Damit könnte man den Durchmesser vom Kupfer (Einzeldrähte) messen.
Zum Schluß auszählen und rechnen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Moinsen Franky,
Ocho
bitte fingere nicht mit einem Plastikmessschieber in einer nicht freigeschalteten 3.000 A HV rum.
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Die Frage ist immer wozu man das braucht.
Bei Wiederholungsprüfungen schreibe ich dann vor den Wert den ich für vernünftig halte die Buchstaben ca. mit Punkt.
Damit ist man erst einmal etwas aus der Beurteilung heraus. Wenn man selber Betreiber ist, sollte man das aber genau wissen und da muß man dann gegebenenfalls abschalten um das durch Messen beurteilen zu wollen.
Bei Wiederholungsprüfungen schreibe ich dann vor den Wert den ich für vernünftig halte die Buchstaben ca. mit Punkt.
Damit ist man erst einmal etwas aus der Beurteilung heraus. Wenn man selber Betreiber ist, sollte man das aber genau wissen und da muß man dann gegebenenfalls abschalten um das durch Messen beurteilen zu wollen.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Sind vielleicht auf den Kabelschuhen die Querschnitte lesbar?
In der Hoffnung, dass damals die richtigen verwendet wurden...
In der Hoffnung, dass damals die richtigen verwendet wurden...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7757
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Hallo,
hat mal ein Meister mit einem Stahllineal den Abstand von Klemmstellen einer in Betrieb befindlichen Drehstromeinspeisung gemessen.
Hinterher war das Lineal verdampft.
Hätte er mal mit einem Kunststoffbandmaß gemessen.
...
In einem Betrieb, wo ich als 16-jähriger Praktikum gemacht habe,
hat mal ein Meister mit einem Stahllineal den Abstand von Klemmstellen einer in Betrieb befindlichen Drehstromeinspeisung gemessen.
Hinterher war das Lineal verdampft.
Hätte er mal mit einem Kunststoffbandmaß gemessen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Montag 22. Mai 2017, 16:48
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Hintergrund: Die Kabel müssen angemufft und verlängert werden.
Bisher war noch kein brauchbarer Vorschlag dabei.
Bisher war noch kein brauchbarer Vorschlag dabei.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7757
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Hallo,
na, es kommt auf die Kosten an.
Wenn Geld keine Rolle spielt nimmt man eben anstelle des Kunststoff-Meßschiebers ein Röntgengerät.
Dazu:
- Kabel freilegen
- Kabel abmanteln
- Einzeladern röntgen
- CU-Querschnitt messen, dabei Einzeldrähte beachten
...
na, es kommt auf die Kosten an.
Wenn Geld keine Rolle spielt nimmt man eben anstelle des Kunststoff-Meßschiebers ein Röntgengerät.
Dazu:
- Kabel freilegen
- Kabel abmanteln
- Einzeladern röntgen
- CU-Querschnitt messen, dabei Einzeldrähte beachten
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Moinsen,
Über Leitungslänge und Widerstand, wie von Dir im Eingangspost angerissen, den Querschnitt zu ermitteln halte ich zumindest für gewagt.
Da es bei der Maßnahme auf 1-200 € wahrscheinlich nicht ankommt würde ich die infrage kommenden Leitungen einfach vorhalten, die nicht benötigte Leitung geht dann wieder ins Lager oder für die Weihnachtsfeier in die CU-Kiste.
Ocho
Der Hintergrund war ja nicht bekannt. Messen als Vorschlag wurde genannt.
Über Leitungslänge und Widerstand, wie von Dir im Eingangspost angerissen, den Querschnitt zu ermitteln halte ich zumindest für gewagt.
Da es bei der Maßnahme auf 1-200 € wahrscheinlich nicht ankommt würde ich die infrage kommenden Leitungen einfach vorhalten, die nicht benötigte Leitung geht dann wieder ins Lager oder für die Weihnachtsfeier in die CU-Kiste.
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7757
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kabeldurchmesser und Leiterquerschnitte bestimmen (ab 3x35²)
Hallo,
man könnte ja 'großzügig' verlängern.
D.h. im Zweifel immer eine Nummer größer.
Den Preßverbindern ist es egal, ob auf der Eingangsseite der Querschnitt geringer ist.
Sorgfältige Installateure benutzen Reduzierhülsen, ich bevorzuge Auffüllen.
Also für 10,- EUR Reduzierhülsen vorhalten, und los geht's.
...
man könnte ja 'großzügig' verlängern.
D.h. im Zweifel immer eine Nummer größer.
Den Preßverbindern ist es egal, ob auf der Eingangsseite der Querschnitt geringer ist.
Sorgfältige Installateure benutzen Reduzierhülsen, ich bevorzuge Auffüllen.
Also für 10,- EUR Reduzierhülsen vorhalten, und los geht's.
...