Diese Aussage kann ich in dieser Norm nicht finden.breadley-dr hat geschrieben: ↑Dienstag 6. Februar 2024, 20:31bei Anwendung der VDE 0702 auf die Kabeltrommel ist für die Prüfung der Isolationsstrecke zwingend die Prüfung mit Wechselspannung erforderlich, Gleichspannung kann.
Fände ich technisch auch nicht logisch.
Ich finde sogar die gegenteilige Aussage:
Das ergibt in meinen Augen Sinn, denn bei Messung mit AC hätte ich die "Umladeverluste" von Kabelkapazitäten (oder EMV-Filtern, z.B. bei Schaltnetzteilen).DIN EN 50699 (VDE 0702):2021-06 Unterabschnitt 5.4 – hat geschrieben:Gleichstromprüfungen haben einen Vorteil gegenüber gleichwertigen Prüfungen unter Verwendung von
Wechselstrom, da durch eine erhebliche Verschlechterung des Isolationswiderstands nur ein geringer
zusätzlicher AC-Ableitstrom hinzugefügt wird, der durch die viel größeren kapazitiven Leckagen, die bei Verwendung
einer AC-Prüfspannung gemessen werden, maskiert wird.
Bei DC enfällt das Problem vollständig. Auch bei einer Kabeltrommel wären Kapazität und Induktivität komplett egal. Also auch der Umstand, ob die Kabeltrommel auf- oder abgerollt ist.