Seite 1 von 1
Secutest PRO, Auslösetröme PRCD/PRCD's
Verfasst: Donnerstag 14. September 2023, 18:41
von Strom
Hallo,
ist es mit dem Secutest PRO möglich auch die RCD-Auslösetsröme zu messen ?
Bisher schien mir hier nur die Messung der Auslösezeit möglich.
Kann ich auch PRCD's mit dem Secutest PRO zulässig prüfen?
Reicht es aus nur die Auslösezeit bei den RCD's, ohne die dazugehörigen Auslöseströme zu ermitteln ?
Gerne erwarte ich eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Strom
Re: Secutest PRO, Auslösetröme PRCD/PRCD's
Verfasst: Freitag 15. September 2023, 06:57
von Elektromann
Hallo,
https://www.gmc-instruments.de/media/do ... e-ba_d.pdf
der Secutest ist ein Gerät zur Prüfung von Geräten,
kein Installationstester!
Re: Secutest PRO, Auslösetröme PRCD/PRCD's
Verfasst: Samstag 16. September 2023, 08:55
von coyote_m
Elektromann hat geschrieben: ↑Freitag 15. September 2023, 06:57
der Secutest ist ein Gerät zur Prüfung von Geräten, kein Installationstester!
Es geht ja um PRCDs nicht um RCDs - das zählt dann m.E. schon zu Geräten.
Auch Kopp beschreibt hier die Geräteprüfung
https://www.kopp.eu/wp-content/uploads/ ... uefung.pdf
Strom hat geschrieben: ↑Donnerstag 14. September 2023, 18:41
ist es mit dem Secutest PRO möglich auch die RCD-Auslösetsröme zu messen ?
Nein, der SECUTEST PRO kann nur die Auslösezeit bei einem 30mA PRCD messen. Es gibt noch einen Prüfadapter von Gossen, den man zusammen mit dem PROFITEST benutzen kann, um PRCDs zu prüfen - aber ob da neben der Auslösezeit auch de Auslösestrom erfasst wird, weiß ich nicht - ich hab das Ding noch nicht in den Fingern gehabt.
Re: Secutest PRO, Auslösetröme PRCD/PRCD's
Verfasst: Samstag 16. September 2023, 10:17
von DBY656
Hallo Strom, hallo zusammen!
Es wird üblicherweise an einem PRCD immer nur ein Verbraucher angeschlossen, das Problem mit der Fehlerstromsummierung wie in der Elektroistallation ist hier nicht zu erwarten. Die Auslösezeit reicht als Prüfkriterium aus, eine Messung des Auslöstrom würde den Prüfaufwand und damit die Kosten noch zusätzlich erhöhen.
Mit dem Installationstester Profitest MXTRA ist die Messung des Auslösestrom möglich, identisch zur RCD-Prüfung. Der Adapter zur PRCD-Prüfung dient ausschließlich der Fehlersimulation wie Unterbrechungen und Adervertausch.
Gruß Markus
Re: Secutest PRO, Auslösetröme PRCD/PRCD's
Verfasst: Samstag 16. September 2023, 16:48
von Elektromann
...
Ich teste PRCD / PRCD-S mit dem METREL MI3325,
das ist zwar auch ein Gerätetester aber der kann auch Installationstest.
Letztlich gibt es gerade bei den PRCD unterschiede bei den Testgeräten.
Aber mit einem normalen Installationstestgerät kann man am PRCD zumindest die RCD Funktion immer testen...
bei Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=0LGQC6x6cmg
evtl. hilft das ja auch weiter
Re: Secutest PRO, Auslösetröme PRCD/PRCD's
Verfasst: Dienstag 3. Oktober 2023, 12:45
von Strom
Hallo zusammen,
mitlerweile funktioniert das Prüfen mit dem Secutest PRO und PRCD und PRCD's können
auch mit Auslösestrom-Prüfung durchgeführt werden.
Schönen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert/Strom
Re: Secutest PRO, Auslösetröme PRCD/PRCD's
Verfasst: Montag 9. Oktober 2023, 22:34
von Probator
Strom hat geschrieben: ↑Dienstag 3. Oktober 2023, 12:45
mitlerweile funktioniert das Prüfen mit dem Secutest PRO und PRCD und PRCD's können
auch mit Auslöse
strom-Prüfung durchgeführt werden.
Bist du dir da sicher? Meiner misst nur die Auslöse-
Zeit (was ich auch völlig ausreichend finde, weil er es ja mit 30mA tut und somit ist das normgerecht).