Hallo SPS,
Prüfe ich nach VDE 0100-600 auf <= IdN oder nach Produktnorm mit den Faktoren?
Im Protokoll steht ja meistens geprüft nach VDE 0100-600 ....
Tja, wie so oft...: Der befähigte Prüfer
entscheidet, wie, womit, er/sie was und mit welcher Methode prüft.
Wenn ein Messgerät mehr her gibt, als wie es mindestens gefordert ist, warum soll man es nicht anwenden.
Die DIN VDE 0100-600:2017-06 verweist unter 6.4.3.7.1 a) 2) (bezogen auf TN-Netze, identisch aber auch für TT-Netze) auf die DIN VDE 0100-410:2007-06 bezüglich der Anforderungen auf den Nachweis der Wirksamkeit der RCD.
In der 0100-410 hat es wiederum die Tabelle 41.1 mit den max. zulässigen Abschaltzeiten.
Die Tabelle mit den max. zulässigen Auslöseströmen nach Art des Stroms, entstammt der 0664 (keine genauere Angabe gefunden, in meiner Auswahl ist nur das Beiblatt 1 (0664-10) enthalten, die anderen Teile der 0664 nicht).
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss