Trumpf 6000 z.b lasert Bleche, beim lasern entsteht staub dieser muss raus befördert werden, die absaugung hilftZitteraal hat geschrieben:Nun stehe ich auf dem Schlauch.
Was bitteschön ist "Laserstrahlstaub" und woraus besteht der?
(BImSchG)???????
Steuerung für ein 5,5 kW Motor, zeitrelais etc
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Donnerstag 6. August 2015, 11:06
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Die Rahmenbedingungen der kompletten Anlage lasse ich jetzt mal außen vor.
Vermutlich ist Dir eine normale Schützschaltung mit Ein- und Austaster sowie Selbsthaltung bekannt, oder?
Mit dieser Schaltung kannst Du die Freigabe des Sanftanlaufs steuern.
Somit wäre ein Teil der Schaltung erledigt.
Kannst Du diese Schaltung zeichnen und hier einstellen?
Dann machst Du Dir Gedanken, wie Du Montags am frühen Morgen um 6 Uhr die Absaugung zusätzlich einschalten kannst.
Kleinen Tipp: es gibt Zeitschaltuhren mit Wochenprogramm bei denen man zur eingestellten Zeit einen Impuls von z.B. 1 Sekunde programmieren kann.
Nun bist Du dran
Vermutlich ist Dir eine normale Schützschaltung mit Ein- und Austaster sowie Selbsthaltung bekannt, oder?
Mit dieser Schaltung kannst Du die Freigabe des Sanftanlaufs steuern.
Somit wäre ein Teil der Schaltung erledigt.
Kannst Du diese Schaltung zeichnen und hier einstellen?
Dann machst Du Dir Gedanken, wie Du Montags am frühen Morgen um 6 Uhr die Absaugung zusätzlich einschalten kannst.
Kleinen Tipp: es gibt Zeitschaltuhren mit Wochenprogramm bei denen man zur eingestellten Zeit einen Impuls von z.B. 1 Sekunde programmieren kann.
Nun bist Du dran
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 8
- Registriert: Donnerstag 6. August 2015, 11:06
Lightyear hat geschrieben:Soll der Motor wirklich immer Montags automatisch starten?
Oder nicht vielleicht "nur" immer Freitags nach Dienstende automatisch abschalten..?
Freitags aus z.b 23 uhr und montags 6 uhr an. Eine schaltung mit selbsthaltung bekomme ich hin, aber ein zusatz mit der zeitsteuerung und welchen ich nehmen soll macht mir kopfschmerzen
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
tlnbln hat geschrieben:Freitags aus z.b 23 uhr und montags 6 uhr an. Eine schaltung mit selbsthaltung bekomme ich hin, aber ein zusatz mit der zeitsteuerung und welchen ich nehmen soll macht mir kopfschmerzen
Dann zeichne doch mal den Schaltplan auf, wie Du ein Schütz mit einem Ein- und einem Austaster und Selbsthaltung steuerst.
Nun mach Dir mal Gedanken, wie die Schaltung aussehen müsste, wenn Du nun zwei Ein- und zwei Austaster benötigen würdest. Berücksichtige dabei erstmal die automatischen Schaltzeiten nicht.
Stell bitte den Schaltplan hier ein, dann können wir Deine Ideen besser verfolgen und Dich bei der Problemlösung unterstützen, eine fertige Schaltung wirst Du nicht bekommen, denn dann lernst Du dabei nichts.
@ Zitteraal: fürs automatische Ein- und Ausschalten brauche ich auch zwei Kanäle auf der Uhr.
Hallo Leute,
für mich klingt das Ganze sehr unseriös.
Wer eine solche Anlage betreibt, wird wohl eine EFK zur Verfügung haben, die dies leisten kann. Ein Azubi im zweiten Lehrjahr sollte es steuerungstechnisch können, darf es jedoch ohne Unterstützung gar nicht ausführen. Laserstaub ungefiltert in die Umwelt blasen, ist definitiv illegal.
für mich klingt das Ganze sehr unseriös.
Wer eine solche Anlage betreibt, wird wohl eine EFK zur Verfügung haben, die dies leisten kann. Ein Azubi im zweiten Lehrjahr sollte es steuerungstechnisch können, darf es jedoch ohne Unterstützung gar nicht ausführen. Laserstaub ungefiltert in die Umwelt blasen, ist definitiv illegal.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3426
- Registriert: Mittwoch 27. Dezember 2006, 13:10
- Wohnort: Koblenz
Habs mal ins Ausbildungsforum verschoben.
An den TE: Zeichne Dir Doch sonst mal die verschiedenen Möglichkeiten auf, die so in Frage kommen, und stelle die hier ein- die sich ergebenden kleineren Fragen und Möglichkeiten lassen sich dann hier mit sachkundiger Hilfe schnell klären ;-)
An den TE: Zeichne Dir Doch sonst mal die verschiedenen Möglichkeiten auf, die so in Frage kommen, und stelle die hier ein- die sich ergebenden kleineren Fragen und Möglichkeiten lassen sich dann hier mit sachkundiger Hilfe schnell klären ;-)
„Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.“
Friedrich Nietzsche (Werk: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 146)
Friedrich Nietzsche (Werk: Jenseits von Gut und Böse, Aph. 146)
-
- Beiträge: 3349
- Registriert: Dienstag 10. Februar 2004, 13:40
Immer wieder schön, wie wir im Gleichklang ticken, lieber Kollege...Willi Blasentang hat geschrieben:....für mich klingt das Ganze sehr unseriös.
Wer eine solche Anlage betreibt, wird wohl eine EFK zur Verfügung haben, die dies leisten kann. Ein Azubi im zweiten Lehrjahr sollte es steuerungstechnisch können, darf es jedoch ohne Unterstützung gar nicht ausführen. Laserstaub ungefiltert in die Umwelt blasen, ist definitiv illegal.
Liebe Grüße, Bernd