Welche Leitungsschutzschalter verwendet Ihr momentan, wenn ein neuer Verteiler in einer sonst alten Installation (Leitungen, Schalter, Steckdosen etc.) verbaut wird?
Ich verwende pauschal B13, tendiere aber langsam zu C13 - wenn die Messwerte dies zulassen. Wie seht ihr das Thema so?
Neue LSS in alter Installation
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 259
- Registriert: Donnerstag 9. April 2015, 01:42
- Wohnort: In der Nähe von Baden-Baden
Re: Neue LSS in alter Installation
B13 ist auch mein Favorit, bislang keine Probleme bzgl. Auslösungen durch erhöhten Anlaufstrom etc. gehabt...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 129
- Registriert: Mittwoch 4. Januar 2023, 23:29
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 928
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Neue LSS in alter Installation
Zweimal bis jetzt. Beides sind Stromkreise gewesen, welche sich über 3 Räume erstreckt haben. Wenn zum Beispiel der Laserdrucker im Büro den Peak erzeugt hat, kam die Sicherung. Sowas wollte ich zukünftig vermeiden mit dem C Automat.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 2002
- Registriert: Mittwoch 11. Februar 2004, 12:17
- Kontaktdaten:
Re: Neue LSS in alter Installation
Das übliche Problem mit B13 ist das selbe wie mit B16, Einschaltspitzen von Netzfiltern (mehrere Schaltnetzteile an einer geschalteten Steckdose). Sonst hatte ich im Wohnbau noch nie Anlass, über C nachzudenken.