Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Verfasst: Montag 26. Februar 2024, 18:43
von Hauptschütz
Elektromann hat geschrieben: ↑Montag 26. Februar 2024, 14:58
Taliesin hat geschrieben: ↑Montag 26. Februar 2024, 12:47
Elt-Onkel hat geschrieben: ↑Montag 19. Februar 2024, 02:32
Bei allen aufgezeigten Varianten oben für 5,- EUR eine Feinsicherung nebst Halter - fettich.
Moin,
wird man nicht spätestens an dem Punkt zum Hersteller eines Gerätes?
Gruß
Tali
Nein, das ergänzen einer Sicherheitseinrichtung - hier Sicherung, ist im Normallfall keine "wesentliche Veränderung"; siehe auch die entsprechenden baua Seiten...
Moin,
hast du mal einen Link? Hab auf Baua nix gefunden.
Danke dir
Grüße
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Verfasst: Dienstag 27. Februar 2024, 00:05
von Drehschalter
Für die inneren Leitungen von Leuchten ist für normalen Betrieb bei 2 A und höher ein Mindestquerschnitt von 0,5 mm² und eine Mindestisolierwanddicke von 0,6 mm (PVC oder Gummi) nach DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1) gefordert. Wenn keine Anforderungen an doppelte oder verstärkte Isolierung bestehen bzw. wenn die Leitungen an Stellen wie Gelenken anderweitig, z. B. durch Schutzschläuche oder Isolierstoffauskleidungen, geschützt sind, könnte auch Aderleitung benutzt werden (H05V-K, früher NYFAF für „Kunststoff-Fassungsader, feindrähtiger Leiter“).
Re: Typ/Mindestquerschnitt Leuchenverdrahtung?
Verfasst: Mittwoch 28. Februar 2024, 07:23
von Elektromann
Hauptschütz hat geschrieben: ↑Montag 26. Februar 2024, 18:43
Elektromann hat geschrieben: ↑Montag 26. Februar 2024, 14:58
Taliesin hat geschrieben: ↑Montag 26. Februar 2024, 12:47
Moin,
wird man nicht spätestens an dem Punkt zum Hersteller eines Gerätes?
Gruß
Tali
Nein, das ergänzen einer Sicherheitseinrichtung - hier Sicherung, ist im Normallfall keine "wesentliche Veränderung"; siehe auch die entsprechenden baua Seiten...
Moin,
hast du mal einen Link? Hab auf Baua nix gefunden.
Danke dir
Grüße
Interpretationspapier "wesentliche Veränderung"
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsge ... erung.html